wincc 通过opc连接s7200 通讯几天后会中断

[ 复制链接 ]
wincc 通过opc连接s7200 通讯几天后会中断如题:我就是用wincc7.0 通过 pc access建立的op服务 连接 s7200,但是运行几天就会出现 通讯中断的情况,
将wincc 关闭 再次重启问题就有没问题了,只是这个时候新的变量记录就会出现错误,显示的画面数据也是乱的。
不知道 大家有没有遇到过这种情况?跪求解答。


----------连了几个200,通过什么通讯方式连接


----------只有一个200,通讯方式用的ppi,使用的是就是编程线连接的上位机和plc
我怀疑是 opc 停掉了还是什么原因吗? 需要什么配置吗?我就是安装pc access后 没有其他配置,直接使用wincc 连接了。也能连接上,有时候也可以一直运行几天,但是,有时候就出现了 wincc连接不上了。
看windows中的“服务”有些opc方面的,是手动状态,就直接自动完全开启,不知道是哪里的问题?


----------给 西门子技术支持 打电话说 pc access是没有测试专门用于wincc连接200的opc,可能存在兼容性等问题,然后说 simatic net是西门子官方提供的wincc的opc server。我就郁闷了,pc access不就是 专门针对200的opc server嘛,simatic net这么重量级的还是用在300和400上的。怎么能说是没有测试过呢?是敷衍了事的行为吗?
大家怎么看的?

-------------这个问题已经解决了,应该是 pc access中的点更改,变化,添加过后,需要重新全部导入到wincc变量中(将原来的opc服务变量全部删除,也就是说重新添加200opc导入变量),到目前没有出现上述问题