PS电源的问题用CPU1511带7个SM,本来想用一个AC220的60W的PS电源,一看报价3000多块,吓得不敢用了。
改用70W的PM给CPU供电,这个PM应该没那么贵吧,还没问价,应该不上千吧?这个PM只给CPU供电。
再用一个10A的明纬开关电源给7个SM和配电器、隔离器、中继供电。
-----------S7-1500有两种电源,6EP开头的电源就是普通电源相当于SITOP或307电源,6ES7开头的电源为带诊断的电源需要组态,也是背部总线扩展的电源。
有区别,当然价格也是不同的,不能仅仅以价格来取舍是否使用。
啰嗦一句,一个系统的好坏,电源系统的设计尤为重要,相当于一个人的血管的作用和地位,但很多人不以为然,很多细节上看出对电源的不重视,甚至是作为节省成本的重要环节,由此埋下隐患。
---------这两种电源我也看了下资料,一种西门子叫他PS,一种叫他PM。
开始我想用AC220,60W的PS给CPU和背板供电,再用一个明纬10A的开关电源给配电器,SM模块等供电,顺便再接给CPU。这样如果那个PS坏了,CPU和背板依然有电源,系统还是可以正常工作对吧?
PS那么贵,应该内部可以保持诊断信息吧?能否举下例子解惑一下使用PS的好处呢?多谢!
-------Zane版讲的很清楚了,钱花在刀刃上,有些钱没必要省,我的做法就是CPU与模块及信号电源分开。1500背板肯定配PS,模块及信号等负载用电配PM,像1200我都一直专门给CPU配PM1207,其他用istop。真的很介意成本何必考虑1511呢?下载中心文档“在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何为 S7-1500 配置电源以保证所有模块供电电源充足”(FAQ编号73191930)有描述。
---------CPU电源我用一个70W的PM供给。其他24V电源我一个明纬的开关电源供给。现在的配置和你所说的“CPU与模块及信号电源分开”一样。和我原来300的电源配置也一样了
----------呵呵,其实SITOP是很好的电源,还能配直流UPS,性价比很高。
一般的系统,我都设计至少3组电源,一组供给CPU,远程I/O的接口模块,驱动的CU,以及人机界面,称为通讯电源。另一组供给I/O模块,第3组才是负载电源,主要是线圈,电磁阀等小型负载。
前两组电源必定选用的是SITOP标准电源。
S7-1500的诊断电源,只能从背部总线供电,这样也有缺点,就是不能给与CPU通讯的HMI供电了,当然这样设计也有其安全考虑的一面,因此如果不是扩展模块电流限制一般是不需要配置这个电源模块的,按上述设计也是可以保证系统的可靠性的。
-----------哦,你所说的“线圈”包含DQ模块带的小型继电器不?我选的明纬的导轨型的10A电源,价格200多块钱。SITOP 10A的话不知道需要多少钱?
对了,如果300PLC的话,你给CPU供电不用PS307,而是用SITOP吗?
---------SITOP价格是贵了,是明炜的好几倍,PS307也不是必须(sitop甚至第三方开关电源都可以),但307本身价格也不贵所以大家还是都用了。楼主说得对,原来300PLC系统很多都采用PS307+明炜开关电源的组合!
-------300的 电源 可以不组态的嘛 1500的电源 用6ES7开头的 必须要组态了?
------PS电源必须要组态
|