1500如何实现机架的扩展,如何组态

[ 复制链接 ]
1500如何实现机架的扩展,如何组态现在有个工程由于用到的模块较多,加上控制柜的宽度不够,在硬件上需通过profinet实现扩展,但是在组态时发现1500本身有0-31共32个插槽。在组态时也未找到有机架,那这硬件的第二个机架如何在组态中体现。
由于初次用1500模块,望高人不吝赐教!


----------tia selection tool
去下载吧,那里有地板的尺寸。
你装这么多模块,要购买电源了。


-------也可以用ET200SP扩展,高性能接口模块可以带64个I0模块,体积也很紧凑。


--------货期怎么样,用的人很少啊。


--------在网络视图中添加I/O系统,选择ET200MP, 然后双击ET200MP站进入硬件组态。顺便说一下1500没有以前300的那种IM360/361的扩展方式。


--------4-6周吧,看代理商了或者西门子销售帮忙调配。


---------在网络组态里添加ET200mp


------增加profinet网络,加ET站,
回复

使用道具 举报