QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500前连接器的疑惑

[ 复制链接 ]
S7-1500前连接器的疑惑

在使用S7-1500的时候,发现前连接器的屏蔽支架的功能不是太明确。

而且屏蔽支架的长度还不一样,其中大部分支架的长度是和前连接器的长度差不多,但在使用过程中发现有2通道的AQ(6ES7 532-5NB00-0AB0)的前连接器上配的屏蔽支架很短,约有其它支架的1/3长,况且,我也没有搞清楚这种屏蔽支架的作用是什么?是用来固定屏蔽线夹的吗?是的话,也没有必要这样设计吧,都同一设计成短的屏蔽支架不就可以了?有长有短的,很容易让人搞不懂,会去猜想长短是不是还有差别呢?

之后,我把所有模块都安装到机架上之后,可以发现,所有的屏蔽线夹、屏蔽支架都是和机架是导通的,如果信号线都是带有屏蔽层的,那么就可以做到所有的屏蔽层是连通的,但如果没有屏蔽层呢?

现在好多的设计上,都是通道---隔离器----端子---现场,或者是通道---端子----现场,现场过来的信号线是带有屏蔽层的,但屏蔽层直接就在接入端子的时候已经处理了,那么对于前连接器来说,它所涉及到的接线一般是不会有屏蔽线可言的……

那如果我的信号线没有屏蔽层,是不是屏蔽线夹和屏蔽支架都不需要安装了呢?

求科普……

S7-1500前连接器的疑惑

S7-1500前连接器的疑惑



----------屏蔽线夹的作用应该只是用来夹屏蔽层的吧?

6357637101447266562197459.jpg


-----模拟量模块是附屏蔽夹与屏蔽支架的,也就是说模拟量信号应该使用屏蔽信号线。

不用,不仅是浪费,而且影响系统的可靠性


------我现在的做法是:

现场的模拟量都是带有屏蔽的,但其屏蔽线进入盘柜后已经在端子上把屏蔽线做了处理,接入通道的就只有模拟量的信号线。

这样的话,是不是只需要保证S7-1500的机架和屏蔽线的的接地处理好就行了?

还是说,应该把模拟量信号的屏蔽层直接引到模块的屏蔽支架处再做处理?

两者应该没有区别吧


------比较好的做法是在进柜和进模块之前分别做两次屏蔽层的接地,分别把柜外线路和柜内线路耦合的干扰通过接地回路释放掉。

现实情况下,干扰是无法避免的,关键是如何把干扰电流引向接地释放,而不是顺着屏蔽层流入设备。





回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索