S7-1500 数字量输入模块公共端的问题目前S7-1500的 数字量输入模块公共端现在不是24V了,如下图所示

S7-1500 数字量输入模块公共端的问题

S7-1500 数字量输入模块公共端的问题

而以前S7-300 SM321的公共端是24V,很方便。

现在1500这样,如果数字量输入模块很多的话,岂不是数字量输入就得好多公共端,不是太合理吧?

大家是怎么处理的,数字量输入模块的公共端都短接起来?


------------这是带诊断功能的模块,普通模块和原来是一样的。

S7-1500 数字量输入模块公共端的问题

S7-1500 数字量输入模块公共端的问题


--------谢谢zane。

从样本上来看,一个是普通的,一个是高性能的。

这个接线方式的不同,可以检测是否断路吗?

S7-1500 数字量输入模块公共端的问题

S7-1500 数字量输入模块公共端的问题

上图是高性能模块的断路检测。

但是从原理上普通模块应该也可以检测吧。

我想知道不同的接线方式对模块的性能有什么影响?

从手册上来看,仅仅是公共端的不同而已,没有发现有别的问题。


-------别乱推测,普通模块没有断线报警的功能