tia plcsim v13 sp1 安装后提示错误:the following files have an inval

[ 复制链接 ]
tia plcsim v13 sp1 安装后提示错误:the following files have an inval

13.0SP1安装后提示以下内容,请问如何解决。重装也不好使。

the following files have an invalid signatre:
-siemens.simatic.plcsim.vplc1500.dll
-siemens.simatic.plcsim.vplc1200.dll
-siemens.simatic.plcsim.sequencerecorder.dll
-siemens.simatic.plcsim.deviceviewgrid.dll
please repair the installation

tia plcsim v13 sp1 安装后提示错误:the following files have an inval

tia plcsim v13 sp1 安装后提示错误:the following files have an inval


--------论坛上有同样的问题。解决方法为安装tia plcsim v13 sp1  update1


------好像就是更新后出现的



-------2楼说的对

我也出现同样的问题,单独安装tia plcsim v13 sp1 update1这个才能解决


--------我前段时间也碰到过(重装系统后),后来把TIAV13SP1和PLCsimV13SP1的update都安装了,就可以了。



---------不能单独升级一个的。要把所有的选件(仿真、驱动)都要升级到相应的更新。

升级时(后)会提醒你的。

现在,我通常是一直打开TIA更新软件的。只要联网它会通知你是否有更新。你可以指定目录(英文路径),慢慢下载。都完成后,再一起安装。不用着急。它会在后台下载的。

除了软件,也包括其他硬件的服务包,你可以有选择的下载硬件服务包。可以在需要时安装。


-----------y版,有件事我比较郁闷,就是TIA Startdrive V13SP1的更新要软件下载申请,结果申请后西门子发邮件没通过,不知什么情况,还能继续申请吗?

------应该是在TIA 软件的帮助里有个已安装的软件,点击开,下面有检查更新。

打开上面的选项是选择保存路径。选好后,检查更新。

凡是检查需要的更新都会列出来的。

没有去网站下载更新。


-------我的电脑也出现这个问题了,原来要安装update1才行

问题是,需要所有的tia组件都更新到sp1 update1才行是么?



---------它会列出来需要一起升级的哪些配套软件(如果你安装了选件)。

包括安装第一个后,也会提示还要安装哪些。

所以最好都下载了一起安装。避免就升级了一个,打开出错。还要等下载。

对吧?



回复

使用道具 举报