S7-1500与S7-300 PN_TCP开放式通信问题

供应商1:设备由S7-1500组成并使用TIA V13独立编写的项目;

供应商2:设备由S7--300组成并使用TIA V13独立编写的项目;

现在这两个设备碰到一起需要两家供应商使用TCP进行通信:

1_我在西门子官网里面分别找到了S7-1500使用TIA V13 S7-300使用STEP7 V5.5的通信配置步骤说明手册;

2_另外还找到一份S7-1500和S7-300两个CPU使用TIA V13集成在一个项目里面的通信步骤说明手册;

但是都不符合我的要求,所以测试了一天也没有让两个CPU通过TCP通信成功,下图是来自西门子手册,我在配置时没有看到2位置的连接状态, 因为两套系统不集成在一个项目里面所以也看不到设备和网络图中的连接,请高手指点。

S7-1500与S7-300 PN_TCP开放式通信问题

S7-1500与S7-300 PN_TCP开放式通信问题


-------应该各自分别建立未知对象的通讯连接


-----通过105107987(S7-1500与S7-300/400基于TCP的开放式用户通信)实现了通信,不过文档说明的很含糊,用了两天时间才测试成功。


----干嘛不用i-device通信或者S7通信,都比TCP操作步骤要简单的多。

用i-device通信的话,都不用编程,下载配置就通了。