QQ登录

只需一步,快速开始

400冗余上加载200PLC 变更为WINCC 上加载PC ACCESS 过程中有点疑问求解?

[ 复制链接 ]
400冗余上加载200PLC 变更为WINCC 上加载PC ACCESS 过程中有点疑问求解?原始要求是在一套400PLC 冗余系统中加入一个S7-200站,原冗余系统中含有子系统冗余。因此,要加入单系统的话,会变的很麻烦(比如硬件组态要改变,接线方式要改变,还有听说还要加Y_LINK),Y_LINK的成本很高的。
在与客户沟通后发现原来的系统中,有个交换机还有口可以用,因此考虑直接将200的系统用CP243-1模块与交换机连接,就可以实现与中控所有系统的连接(与400系统其实是不需要连接的)
整个系统如下图示意

400冗余上加载200PLC 变更为WINCC 上加载PC ACCESS 过程中有点疑问求解?

400冗余上加载200PLC 变更为WINCC 上加载PC ACCESS 过程中有点疑问求解?

问题:
wincc与200的以太网通讯需要用PC ACCESS (OPC通讯),而原来的系统用的是TCP/IP通讯。
这样的话,在winc上设置PG/PC时是不是会有冲突?
说明书中有这么一句话:“在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆,MODEM或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC_interface中所设置的单一通讯方式。”
这句话我理解起来有点费劲,
是不是意味着图片中原来的TCP/IP通讯做好了以后,不能再支持200的通讯了。
求详解!




--------发完贴后,自己看了觉得真的很啰嗦。
其实问题概括起来就是:本来有WINCC与400PLC已经做好的TCP/IP通讯,还能不能再加上一个200的PC ACCESS 与WINCC做OPC通讯?
还有那费劲的那句话怎么理解?

------能不能一起使用不知道,但是你可以用三方的OPC软件如:KEPServerEX。在WINCC中用法一样的


-------可以的本人做过,


-------opc与 PG/PC接口没关系。


------- 谢谢给位的回复,虽然我还在忙着做,还没有做成功,但是,有你们的成功先例作为鼓励,我相信应该可以做出来的


--------追问一下!

现在碰到一个问题,就是:工控机上用PC ACCESS和CP243直接用网线连接:注意:是直接网线连接哦;这样连是没有问题,通过PC ACCESS的测试功能测试都是GOOD的。

           但是,中间经过一个交换机以后,就连PING都PING不通了

       而且奇怪的是,除了,我这 CP243 PING不通,其他的机器之间都可以PING通,

       交换机是华为的H3C   S1016R ,据说是没有要设置的东西。

现在正蒙呢?

求救!!!------------



---------- 项目已经顺利完成!!

碰到的问题已经解决!!

谢谢







回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索