QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500运动控制方案探讨

[ 复制链接 ]
S7-1500运动控制方案探讨

S7-1512C通过PN控制两台S110作定位(垂直串联拉膜),设置有一个外部编码器(增量型),直接检测包材行走距离。


方案如下:1、依靠外部编码器检测距离,伺服电机点动运行,在到达目标时,中断停止电机;2、组态外部编码器关联到两个伺服,伺服运行依靠外部编码器反馈。


目前本人觉得二号方案较为健全,但是疑问:A、组态外部编码(HSC1),在PORTAL中,有个报文81/83,这是怎么关联到CU305的?B、外部编码器如果在运行过程中失效,电机是否会超速失控运行?C、两个电机关联一个外部编码器,是否电机启停是分开定位控制的?我需要的是两电机公用一个位置反馈,公共串联把包材拉到位,而不是拉伸变形。


------S110直接可以做定位了,没必要再选用S7-1500做位置环控制器了。


2个电机关联同一个外部编码器,共用同一个位置反馈,从目前的EPOS的实现原理上说是不可行的




----------可以通过脉冲分离板,把一个外部编码器的脉冲输入分成两路互相隔离的脉冲输出,再分别进各自的驱动。


-------我是需要共用一个外部编码的,而且这个外部编码反馈为主值,两个串联电机共同拉膜定位,主编码做包材检测。1500可以组态电机反馈共用一个外部编码(高速模块接入),但两个电机启停指令有前后,是否对主编码反馈数值有影响(如重复定位是不允许的,必须按照已运行距离继续切入完成定位。设定100mm,一号走了40mm,二号启动,两电机一起走60mm,而不是二号启动后,走100mm)


--------s系列本体没有脉冲,plc也没有脉冲,走通讯控制。


-------这不就是2号电机跟随1号电机做一段距离的同步运动吗?

楼主的方案违背EPOS的基本工作原理,不可行!



--------1500的运动指令就是在1500上的位置环,与S120的EPOS及DEB实现的位置环,有多大的区别呢?

当一个轴处于静止状态,而它的外部编码器却有位置的变化,这允许吗?


方案错了,想破头也做不出来的


--------那我把第二级的轴(跟随电机自身编码器)同步一号轴(跟随外部编码器)速度模式,一号轴做位置控制,可以实现串联定位了吧?


-------我把第一个电机关联为外部编码器反馈定位,第二个用同步指令与第一个关联。


或者,一、二号使用自己的编码器,同步指令控制二号启停,外部编码器作为包材定位误差监控。


-----------我来回答一下吧。

1、楼主你到底需要速度同步还是位置同步?你要搞清楚。

速度同步是指,你在双机同步指令启动后经过加减速阶段后速度保持同步(需要考虑系统惯量,不然从机有可能在允许速度误差范围内追不上,加减速能力不够是有可能发生的)

位置同步是指,你在双机同步指令启动后经过加减速阶后段位置保持同步(需要考虑系统惯量,不然从机有可能在允许位置误差范围内追不上,加减速能力不够是有可能发生的)

速度同步仅仅保持速度,不消除位置误差。

位置同步仅保持位置同步,不消除在运行过程中的速度误差。

2、你的双机是独立的还是柔性弹性刚性连接,你得搞清楚。看你的方案应该是独立的。

如果是独立的,你应该使用主从(位置or速度同步)很遗憾,S110不支持同步吧?你的方案本质上有问题啊。需要同步,加块运动卡或者轴控制器吧。S110作为速度闭环使用,轴控制器专注运动,不贵,比1500划算多了。


-------我用1500做主控制器,位置同步运行。


---------怎么个同步法?发一样的目标为就能保证一定同步么?目标位置相同只能保证达到同一个点,不能保证中间过程都是保持同步。1500还有位置同步功能?Position Sync?在哪里?


-------中间依靠与驱动器数据反馈计算保证同步。

驱动器数据

驱动器数据


-------是的,1500支持位置同步功能


-------在这里、我提个疑问。1500的齿轮位置同步,用在高速旋转设备,做主从同步可靠吗?在高速连续运转长时间,只有这个功能维持同步,是否少了一些辅助纠正监控的功能?

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索