请教:S7-1500系列能做冗余吗?

[ 复制链接 ]
请教:S7-1500系列能做冗余吗?---------暂时还没有。


---------咨询了西门子官方,他们的恢复也是不能做冗余,目前只能用400H!


-----暂时不能的


-----应该是不能的!400是没有问题的!1500有网口但是没有光纤口,应该是不能的!


-------我们公司已经在用1500做冗余方案了。不过准确的说应该算是软冗余,冗余功能都是编程和通讯实现的。IO层面的冗余采用的是1200作为shared I-Device,并且去判断当前谁是主战,然后选择主战的运算结果去输出。由于1500的运算和通讯性能非常强大,所以整体的效果和400H相当。


-------我觉得这个要看您要的是什么样的冗余,如果是像400H那样的硬冗余是没有的,如果是需要两个CPU以热备的形式切换CPU,这个应该可以实现的。


-------多谢,最终决定用300做软冗余!!