QQ登录

只需一步,快速开始

Profinet IO 掉站的故障

[ 复制链接 ]
Profinet IO 掉站的故障

两天前,一套的设备的 Profinet 故障 花费了我很多时间和精力。

背景情况如下:

该套设备 是由 一台 S7-1500 和  四台机器手, 十个G120 以及四个 SMC 阀岛 组成。

网络是 Profinet

十个G120 以及四个 SMC 阀岛作为 S7-1500的 Profinet IO .

2016. 01. 29 出现故障。

故障情况如下:

四个 SMC 阀岛 没有被  S7-1500 找到。

S7-1500 显示屏中出现四个 SMC 阀岛的感叹号。

现场 中 四个 SMC 阀岛也 出现 BF 指示灯一直亮着红色灯。

最开始怀疑硬件出现故障。

  • 更换SMC 阀岛的 输入输出模块
  • 更换SMC 阀岛的 网线
  • 更换SMC 阀岛的 交换机
  • 更换SMC 阀岛的 SI模块
    能换的硬件都换个遍 了。

最后,只有怀疑软件设置出现故障。

赋予  四个 SMC 阀岛的名称,才修好。

这次维修暴露

1)     需要对Profinet 更加熟悉

           明明百兆交换机上 SMC 阀岛的端口都激活工作着,仍不敢确认SMC 阀岛是正常的。

           不明白  SMC 阀岛接入  百兆交换机上任何端口都可以

2)    没有整一套可靠SMC 阀岛,来证明硬件没有问题,问题在软件设定上。

3)     没有足够勇气去修改 软件设定。尽管已经百分之八十确认问题出现在软件设定上


----------收获:

只要能搜到 IO 就可以赋予 IP 地址和  设备名称。

问题:

什么导致 Profinet IO 掉站 ?

一般是什么原因导致 Profinet IO 掉站?

一般是什么原因导致 Profinet IO 的名称丢失?


---------主要问题出在设备名称丢失。需要查一下,是什么原因导致原来设置好的IO设备名称消失了。

你用的是普通民用交换机?




------是普通民用,D-LINK的一种交换机


--------按说,PN网络上的每一台设备都有ROM,用来保存设置的设备名称和 IP地址;设置后,再次上电就生效了。

不应该丢失,即便是对其工厂复位也不会清除这两项。

有一种方法是可以通过PLC上的网络组态自动分配设备名称和 IP地址的。它需要做网络拓扑,网络拓扑是每一个网口都有固定的连接伙伴。这时就可以设置成自动分配。但需要设备提供双网口。否则需要专用的西门子交换机,才能组态。

否则只能通过广播报文来查找设备。


-------你放一个OB86试试看,在看看你的有没有干扰。


---------好主意,请教一下OB 86 具体怎么放? 看profinet 系统手册么 ?还是其他 什么手册?


-------有些外设的名称不能随便分配,需要按照他们的指定格式才有效。否则断电以后就又恢复了





回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索