模拟量转换计算

新人一个, 我厂里的一个压差变速器,4-20MA信号到PLC,STPE 7 现在在WINCC7.0 中用的是线性标定 4-20MA 对应 0-20 的量程, 使用正常  。现在领导要求 在WNCC里计算 量程乘时间3600S  乘系数0.85

   设A为电流型号 12   转换之后是B即 13824    C即为对应的量程值10     D即为时间3600 S

      请帮我看下在WINCC中这么实现这个计算

     C  *  D  * 0.86 =WINCC输出值

    10* 3600*0.86=30960


------感觉计算有问题。

1、线性标定计算(4-20mA对应0-20)

V=C*(A-4)/(20-4)

其中:V为输出值;C为仪表量程;A为采集的电流信号值。

2、引进系数后,直接将输出值*系数,就行了。至于3600秒,实际上就是变换计量单位。


---------你的差压变送器采集的是什么信号?比如时流量,那么如果原来变送器输出值是以s为单位的,现在要求以小时计算,需要乘以3600,。

至于你说的系数0.85难道是减去损耗后的结果?那么就直接计算结果乘以系数就行了。

如果是我上面说的这些情况,那么你的计算没有问题。实际你不需要这个计算公式直接在wincc的变量线性变换将0~20改成0~61200就可以了。


-----用的是差压变送器采集电流信号,流速是0-20,对应的电流是4-20MA,现在考虑的是在WINCC里要计算流量,烟道的截面积是21.3,求他的每小时流量求大神指点下,详细的步骤~~



-----流速是以秒位单位的下位机不经过fc105转换:wincc中定义变量flux,做线性变换:原始数据0~27648。过程数据0.0~20.0。流量信号=flux*21.3*3600;

如果经过fc105转换,则fc105的输出下限位0.0,上限位20.0*21.3*3600.0,则转换后的值就是每小时流量。wincc中不需要经过任何转换。



----也可以继续用线性转换吧,算出来20MA对应的最大值,输入进去就行了啊