只需一步,快速开始

ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值

[ 复制链接 ]
ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值

我最近在用1500 和ET200SP,用的DI模块是:

DI 8x24VDC ST (6ES7131-6BF00-0BA0)

现在选的接近开关是FESTO的,接近开关的最大开关功率是3W,最大输出电流是100mA;这个接近开关能连到这个DI模块上吗?

我看了DI 8x24VDC ST (6ES7131-6BF00-0BA0)的技术数据:

1. 最大输出电流 700 mA, 这是指的每个通道的最大输出电流还是模块总的输出电流啊?

2. 信号“1”,典型值 2.5 mA;今天问了西门子的工程师,说这个模块是检测电压的,但是还是不太明白,这个值有什么用?

求助!






------可以使用这个模块。

1. 最大输出电流 700 mA, 这是指的每个通道的最大输出电流还是模块总的输出电流啊?--总的输出电流是700MA.

2. 信号“1”,典型值 2.5 mA;---模块检测到外围信号接通后,在这个DI通道中PLC逻辑为1的条件是,输入电流为典型值为2.5MA,电压值是11-30伏,如下框图,通道1,在PLC判断逻辑是的1的条件是1和9端有输入电压11-30V,导通后回路的典型电流值为2.5MA.

看下面的框图,DI模块输入 有2种接线方式,2线制和三线制。

ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值

ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值



----------谢谢!

我现在用的是三线制接近开关,每个开关的功率是3W,那这个8DI的模块能接8个接近开关吗?
700mA指的是模块端子1-8的输入电流还是端子9-16的输出电流啊?


-------我又看了一下手册,其中技术数据:

当为编码器提供电源时,最大输出电流位700mA。

但是手册上并没有写明端子9-16的输出电流最大值。

我看别的型号的手册,例如ET200SP_DI_8x24VDC_BA中,模块的内部原理图中有一个4A的保险,说明这个模块的输出是不能超过4A;但是ET200SP_DI_8x24VDC_ST 这个模块中,内部原理图上并没有表明有保险丝,现在也搞不清这个模块能不能连接8个3线制的接近开关。

ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值

ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值


--------钻牛角尖了,接近开关最大输出电流100ma,是指接近开关的输出的带载能力,只要DI通道的消耗电流小于100ma就可以使用

-------终于明白了,多谢!