更改G120参数

[ 复制链接 ]
更改G120参数

通过博图可不可以更改G120报文类型?



--------可以的吧,TIA可以对G120完整调试,当然也包括修改参数。


------必须可以,集成安装的StartDrive,里面直接集成了G120(不是以GSD文件的形式),所以可以做到一个软件框架下调试PLC,HMI,G120...
-----可以。如上几位所说。要安装选件: SatartDrive (亮点:全中文,包括 参数帮助说明)。完成Starter 调试全功能。
---------在线诊断时,不是可以访问到g120的全部参数吗,我想问问在哪里改变报文,然后再给g120下进去可以吗?


--------有个顺序。(主要是PLC 与 G120 的上下载是反的。)

例如原来是 标准报文1 需要修改成 报文 352:

1、打开实际项目(报文1),离线上传变频器参数(主要是保证离线的变频器参数正确)。

2、在组态(网络视图)中点击变频器端口图标(绿色),将循环数据交换的 报文修改成 352 的,

3、将所有改完了的变频器,下载。

这样就改好了变频器的通讯报文。

剩下的工作就是:

PLC 端重新做 报文的DB;变频器侧做 对应的BiCo(有一部分是可以你任意连接的。)

如果用报文 999 也是同样的方法。

4、全部完成后,重新上电。