在一个CPU1513的项目中,工作存储器只占了30%,保持性寄存器占了快90%。如果项目再加点东西,保持性寄存器恐怕就不够用了,而工作存储器足够。请教保持性寄存器的大小能否调整?谢谢!




------不可调整!


-----用DB块不就可以了吗。需要的时候读出来就行了。


------这个自己不能调整吧


-DB和M都可以保持的,存储不晓得是不是一个概念。

你保存到M试试看


---------不管是存DB还是存M区,选定了PLC那么它总的可掉电保持的总数就是固定的! 也就是DB和M区的总和是固定的!


------超啦只能换cpu了!


-----遇到同样问题

如果DB块可以编程归档那就好了