horn不起作用打开以前的老项目上wincc6.2,打算移植一下,模拟了一下报警,报警视图都已经出现报警了,就是没有触发设置的消息变量,始终为0,
也没有声音,为什么就是没有触发呢。


-------项目移植是有会有写问题的。

1、你的wincc是否启动了报警?

2、你看看报警组态中设置保存状态的变量的值是否变化?画面建立io域链接报警的保存状态变量,观察值的变化,如果也有变化,则重新组态报警控件就可以了。

3、你重新组态horn控件,触发变量用报警位(报警处理在plc中处理,wincc中链接高低限报警的bool量)。



------谢谢您的指教
  • 已经启动了报警
  • 报警组态中设置保存状态的变量的值 没有变化
  • 组态成bool变量报警,这个是跟模拟量报警有关系吗?

另外,现在又出现了模拟量趋势不能显示出来,都已经组态了归档,开启了变量记录运行,目录也没有中文字符,不知道这是什么原因?



---------移植的项目多少会有问题,建议你删除报警控件和历史趋势控件,重新添加它们。




------全部删除报警和趋势控件,重建,问题依旧。我甚至把项目中所有的画面,变量都删除了,还是一样的问题。