QQ登录

只需一步,快速开始

startdrive调试G120的蹊跷事

[ 复制链接 ]
startdrive调试G120的蹊跷事编码器设置界面中有些必须调整的项目是灰色的引起无法设定,是怎么回事?


-------灰色,就是代表当前状态下不可修改。

原因有很多:

例如:有的参数不允许运行时修改;

该参数不适合这个型号或模块。。。


------我用USB连接G120,调试向导内“编码器”设定时,设定编码器界面就是上面那个,因为编码器是接在端子上的,所以监控就必须去掉,但是这个项目是灰色没法取消选择;另外编码器是HTL的,但是HTL,TTL选择也是灰色的,不知是何故?另外在调试时变频器没运行,编码器是推挽式24V的,不适合G120?


-------有几点需要注意:

1、很多参数只能在离线状态下修改,然后下载到CU。(特别要注意:修改前,先离线上载存盘,再修改,再下载。)

2、有一部分参数只能在(组态)调试状态下修改;其他状态时,是锁住的。(如编码器的很多参数)

3、其中,有一些参数,要求重新上电后才能生效。(因此,断电前一定要执行COPY RAM TO ROM;否则永远也无法生效。对吧?)

这在使用STARTER时,也是同样的。


----首先由衷感谢yming大侠回答!因为设定编码器参数是一个很重要的环节,所以非常想知道为什么我这里两台电脑设置编码器那个界面是“监控”“HTL,TTL'选项是灰色的,怎么解决?

------这种情况是不推荐。

你非要改,也是可以的:

1、在P437.26=1;取消监控。

2、在调试模式中,跳到参数表中。改P405[1/2].2。监控

要不然你就选单极性的。

所谓监控就是监控 输入的正A/B与负A/B比较而已。

--------有监控,其实是挺好的。

它可以在编码器故障时,自动切换到无编码器矢量模式继续运行。





回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索