S7-300/400的PS模块与S7-1500的PS,PM模块的区别 在S7-1500 系统中存在2种不同的电源PS和PM,这让我想到了本山大叔白云黑土小品中的一句话“你大爷仍然是你大爷,你大妈已经不是你大妈了!” 在S7-300/400 电源名称只有一种叫PS,但是在S7-1500 平台下,为什么由两种电源了? 查看S7-1500 系统手册,看看官方解释吧 ●系统电源 (PS) 系统电源连接到背板总线( U 型连接器)并专门为背板总线提供内部所需的系统电 压。这种系统电压将为模块电子元件和 LED 指示灯供电。 CPU 或接口模块未连接到 24 VDC 负载电流电源时,系统电源还可以为其供电。 ● 负载电流电源 (PM) 负载电流电源为模块的输入/输出电路以及传感器和执行器进行供电。 此外,在某些情 况下还需要使用负载电流电源为 CPU 和系统电源提供 24 VDC 电压。 在通过系统电 源为背板总线提供电压时,可选择为 CPU 提供 24 VDC 电压。
S7-300/400的PS模块与S7-1500的PS,PM模块的区别
在S7-1500 系统中由三种方式接入系统电源可通过以下三种方式接入系统
● 通过 CPU 接入(系统较小时使用的方法)
● 通过 CPU 和系统电源接入(大型系统单独通过CPU已经供电不足)
● 仅通过系统电源接入
上面的基础知识说完后,很容易判断哪位同行的错误之处,在于硬件配置里没有配置PS,也没有选择合适的系统电源供给方式。根据上图的 选择 到24伏的外部电源的连接,就是说明系统电源由CPU接入。 所以,对于S7-400的PS和S7-1500平台下PS 功能是类似的,对于S7-300的PS和S7-1500平台下的PS功能和不是一个概念了,PS307相当S7-1500 的PM模块。
此外,S7-1500 平台支持电源分段功能了!
-------一个是给背板供电(位置不一样,供电模式还不一样),一个就是开关电源。
------300的ps电源是可选件,而400ps是必选件,原因就是在于400ps电源给背板提供电源。
------个人理解PM,应该是POWER MODULE缩写吧,PS是POWER SUPPLY/还是POWER SYSTEM?的缩写,如果 从英文译 的确不好区分它们的区别,不过现在中文资料现在都把PM翻译成负载电源,PS翻译成系统电源,这样就容易理解多了。其次,就是1500对于背板电源从什么供给有个选择,这个是S7-400不具备的,现在S7-1500可以扩展30个模块,所以大系统使用PS模块是需要的了。
还有,在1500中,以前的一些CP模块,现在统一叫CM了,刚接触有一些不习惯,毕竟300/400使用了这么多年了。总体来说 还是很喜欢1500和TIA PORTAL的,除了对,PORTAL对计算机要求过高外,其余各方面 我点赞
------前段时间有个S7-1500的项目,没有添加PS系统电源,改添加为一个IM155-5(6ES7 155-5AA00-0AB0),这样也比较方便。为什么会舍弃PS呢,因为当时公司询价的结果是PS比IM的价格贵……
而且PS系统电源在一个机架中只能有3个电源段(包括最前面的PM/IM模块)
-------在 S7-1500 系统中PS 电源不是必须的,如果系统小,完全可以由CPU或者ET200SP的接口模块来提供系统电源。
至于一个机架中最多可以分3个电源段,那一定是因为通过合适的选项和配置3个电源一定可以满足所有模块的背板消耗的电源电流。不然西门子设计就有问题了,况且系统电源还可以同时由PS模块和CPU/接口模块供给 你使用扩展IO的方式来做,避免了使用PS,但是不知道PS比IM155-5贵多少了?不使用PS ,那么你的PM模块或者SITOP电源或者第三方电源模块的功率也会有所增加吧? 使用PS模块是需要在硬件组态(0,2-31号槽中),它可以支持诊断功能!PM模块和PS307类似可以不组态,如果组态只能放在0号槽了,不支持诊断!
-----对于1500,我的选择是:CPu的电源选择西门子的PS电源,但是扩展机架的电源一般都是选择的其它的电源,比如:ET200SP。
----一、系统电源 (PS) 系统电源是具有诊断功能的电源模块,可通过 U 型连接器连
接到背板总线上。 如果 CPU/接口模块提供给背板总线的电量不足以为所连接的 模块供电,则需要使用系统电源。 系统电源共有以下三种型号: PS 25W 24V DC PS 60W 24/48/60V DC PS 60W 120/230V AC/DC 带有编码元件的电源线连接器和 U 型连接器包含在系统电源 的交付清单中,可作为备件进行订购。 二、负载电源模块 (PM) 系统电源 (PS)、中央模块 (CPU)、I/O 模块的输入和输出电 路均通过负载电源模块 (PM) 提供 24 VDC 电压。 负载电源 模块在组态中不占用插槽,并且不包含在系统诊断中。 如果要使用负载电源模块,则建议使用 SIMATIC 产品系列。 可将这些设备安装在安装导轨上。 可使用 STEP 7 来组态负载电源模块。 负载电源模块共有以下两种型号: PM 70W 120/230V AC PM 190W 120/230V AC
-----很简单的记法:PS电源,以前都是24V,外部供电,在1500里改成5V背板供电了。PM以前没有这个电源模块,在1500这里成了24V,外部供电了。
|