TP1200 触摸屏下载画面后不运行
先简单介绍下背景:改造台连续压机。增加一个液压升降台传输设备。从端午节前3天就到客户现场安装、调试。前前后后搞了1个多礼拜。终于可以生产了。经过一天的试车生产。客户对增加的升降台使用效果很满意。 自己也比较得意,心想:再过几天就可以回家啦! 昨天下午,现场生产主管告诉我,触摸屏画面报警存在问题。有一个报警信息不完整,只有代码,没有文字描述。搞的他们都不知道哪里出了问题。排查比较麻烦。我满口答应,这个简单。我明天重新组态一下报警就可以了。补齐报警信息就OK了。 下班后,吃完晚饭,回到酒店。我打开电脑,检查了下报警信息。确认有好多报警没有文字描述。这个项目原来是我的一个同事搞的,现在已经不在我们公司。我手上的触摸屏程序不是源程序。由于前几天比较忙,所以也没有仔细检查就直接下载了。没事,晚上慢慢检查修改吧。 第二天早上,也就是今天,一到工厂,生产主管就问我什么时候可以搞好报警的问题。我满怀信心的说:“给我5分钟时间就搞定,不耽误你生产。“电脑开机,打开博图软件,用网线连接电脑和触摸屏,开始下载。编译正常,0个错误,8个报警。下载完成。到触摸屏那边一看。蒙了一下。触 组态摸屏出现错误信息,不能运行组态
的画面。 奇怪了,这是怎么回事。不懂德语,重启触摸屏还是不行。难道是触摸屏有问题?我的软件有问题?组态画面有问题?前几天还是好好的啊!经过短暂分析,应该是我组态画面有问题。就昨天晚上更改了组态画面,今天下载就出问题了。比较奇怪的是我编译也没有出错啊,也显示成功下载了啊
更郁闷的是这个时候操作工要修改参数。我说暂时不好用,等一会吧。 我静下心来,又重新编译了一遍,还是没有出错。奇怪,心想:我在电脑上仿真试试。点击仿真,系统自动编译,过一会弹出对话框出错提示。仿真也不能运行。问题找到原因了,就是我组态画面有问题。怎么办?博图软件自己也刚用,还不太熟悉。自己就随便摸索了下。运气真好,我鼠标右键点击了画面文件夹,竟然也弹出菜单,菜单中也有编译,点击编译,出现了4个编译选项
选择了全部重建,系统开始重新编译了。等了好几分钟,提示完成。我迫不及待的仿真看看。哈哈,竟然可以了!可以仿真了。赶紧下载。点击下载,几分钟后,下载完成。赶忙跑到触摸屏操作台看看。哈哈,运行正常。赶忙叫操作工过来。告诉他好了,可以生产了。 中午吃饭的时候,一边吃饭一边还在想:到底怎么回事。没什么错啊,怎么一开始就不行呢。突然想起一个问题。因为我怕电脑死机。昨天每当修改几个报警信息我就点击一次保存项目。没办法,博图软件对电脑要求太高。后来修改完成后,我直接点击保存项目。然后就关机睡觉了。 难道是我没有先编译后保存造成的这个问题吗?难道和step7硬件组态类似吗?下载硬件组态要先编译后保存?到现在也没有搞明白。各位老师,你们有遇到过这样的情况吗?
|