QQ登录

只需一步,快速开始

博图软件的使用问题

[ 复制链接 ]
博图软件的使用问题

最近在使用博图V13组态TP1200触摸屏画面,遇到以下2个疑问:

1.博图V13可以备份触摸屏程序吗?

SIMATIC WinCC flexible 2008可以通过“项目”-“传送--备份---“开始备份”来实现这样功能,博图V13可以吗?最好是都不需要连接触摸屏。我做好了个项目。备份到U盘中,直接把U盘插入触摸屏,就可以下载触摸屏程序了,不需要现场调试人员安装博图软件了。

2.博图V13支持上传功能吗?

    据听说是不支持上传功能。什么时候可以具备这个功能呢?SIMATIC WinCC flexible 2008具备这种功能,博图作为新一代编程软件平台,怎么感觉倒退了呢在某些方面。



请各位老师指教,特别是第一个疑问。






--------您好,实际上你说的这个功能博途是有的,只不过名字不一样了。不过实现这个功能,首先也是有准备条件的。

实现,要求您的系统,至少有以下几样东西:

版本为 4.5 的 .NET Framework

在 PC 上安装了 ProSave

“Pack&Go”文件已存储在 PC 的文件系统中。

PC 已连接到 HMI 设备。

HMI 设备的设备版本与项目中的设备版本一致


上面所说的PACK & GO就是我要说的东东。

你可以在你的HMI设备组态里右键——设备维护——Pack & GO,请根据具体情况选择路径,然后进行数据备份。当完成时,系统会提示你文件已创建,你会在你设定的路径中看到以你的项目文件_PackNGo.zip的项目文件,你可以把这个考到你的电脑,U盘之类,然后将可以连到HMI的电脑连接起来,不装TIA也可以进行项目的下载了。


你只需要解压缩,然后点击里面的Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe,这样就可以直接下载程序了。

注意,一定要选对你的连接方式,还有S7USB要选择目标设备,如果接口或协议有所不同,还应该相应地调整装载设置。指定是否覆盖HMI设备上已存储的用户管理和配方程序。最后单击Transfer就OK了。


--------非常感谢!我看看,试一下。


---------第二个问题是这样的,TIA是支持上传的,这个我进行了很多次的实验。

咱们可以再次讨论下,我是这样做的实验。

打开空项目后,首先确保网络连接正确,然后点击在线——将设备作为新站上传(硬件和软件)。

然后咱们的PLC程序,以及硬件配置就都上传上来了。

对咱们来说组态程序,是可以上传的,这个也是有前提的。

我们必须有Pro Save。

博图软件的使用问题

博图软件的使用问题

请参考上图,因为我是德语版系统,所以切换成中文后都是问号,不过,你可以先看看,是一样的。

选择你的屏,然后写好IP地址,上传就好了。

你可以试试,咱们可以交流。