QQ登录

只需一步,快速开始

WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)

[ 复制链接 ]
WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)由于SMART 700IE触摸屏由V2升级到了V3,不得已使用WIN7系统装了WinCC flexible SMART V3的软件,但用该软件打开原SP4组态的SMART 700IE V2 项目并编译后,编译器报“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)

看错误信息好像是中文不支持的原因,但是项目的名称和目录都修改成英文字母后,还是报错,一时找不到原因,请各位大虾给分析分析。。。。

说明:

  • 1、这个项目带中英文语言切换,打开其他只用中文语言组态的项目没有问题;
  • 2、项目是XP系统下使用WinCC flexible SP4创建的;

  • 3、请问有没有WinCC flexible SP4的升级包可以组态SMART 700IE V3?不然不但需要装WIN7系统,还得装两套软件。。。。西门子啊,也不考虑考虑中国用户。






-----建议你在虚拟机里安装


--------全部重建试试看呢。项目==>编译器==>全部重建


--------虚拟机里可以正常安装?下载?这个你试过?


-----------试过,错误依旧


---------在SMART V3里新建个项目会不会有这个问题


-------新建项目都是正常的,只有用SMART V3打开SP4的文件时会有这个问题,关键是这个问题没有详细的故障位置说明,只有这么一句话,怎么都找不到毛病在哪...


---------这个就比较麻烦了,只能慢慢的查了


------ 解决了吗?我也有同样的问题?难道要重新做程序了?


-------我找到原因所在了  是字体问题    以前我们组态的英文字体这个版本没有  ,把已组态的字体集改成无就行了      还有WIN10也能装    把安装文件Win81=0改成Win81=1就成了....希望可以帮到大家

WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)

WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)


----------还是没解决,跟具体的程序有关系,有的SP4程序没问题,有的就不行


------嗯,应该就是这个问题,SP4项目组态里用了Tahoma这个字体,这个字体原来是在XP下选的,但到了SMART V3软件里面(WIN 7系统)就没有这个字体了,问题找到了,要么安装这个字体,要么跟这个字体相关的所有组态文件都得更换别的存在的字体
貌似这个Tahoma字体选择不了,控制面板里安装这个字体也不行,只能慢慢修改组态字体了

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索