QQ登录

只需一步,快速开始

WINCC 读取OPC问题

[ 复制链接 ]
WINCC 读取OPC问题

各位大神,我这里有个案例,请大家帮忙看能不能给个更好的方案。

首先描述下项目情况:有两台设备,分别是用200系列PLC,触摸屏使用smart系列,有一台使用wincc监控软件的上位机;smart屏与上位机采用的都是PPI通讯。这个呢是个完整的项目。

这个是前提,现在呢,我们多做了一台柜子用的是1200系列CPU,WINCC上位机,要用通讯途径读取那两台设备上200系列PLC上的所有数据,这台上位机怎么处理?

或者,更直观的说,就是两套系统都可以控制那两台设备。200系列的CPU是有程序的,1200系列CPU是没有程序的,怎么共享出来?


----------1200的这个电脑和200的电脑都做dcom配置,然后1200的wincc通过opc方式访问200的wincc电脑的运行库opcserver.wincc,把需要的200的变量都读过来就行了,在1200这边的wincc上建立io读写这些opc变量。


-----OPC接触的少,不是很明白,

200的加DP模块与1200通讯?

不过不如版主说的,直接OPC方便,简单




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索