QQ登录

只需一步,快速开始

WinCC flexible SMART V3 与S7 200 SMART时间同步问题

[ 复制链接 ]
WinCC flexible SMART V3 与S7 200 SMART时间同步问题我在WINCC通讯连接的区域指针里设置了“日期/时间PLC‘’的地址,如图,
那么在屏幕上的日期时间域里对日期和时间做修改是否会写入这个VW38-VW48地址中。


WinCC flexible SMART V3 与S7 200 SMART时间同步问题

WinCC flexible SMART V3 与S7 200 SMART时间同步问题


---------你这个是触摸屏读取PLC系统时间,不是写入。

--------日期/时间 PLC:将日期和时间从PLC传送至HMI设备;

日期/时间:将日期和时间从HMI设备传送至PLC。

如果你想以PLC系统时间为基准时间,选择日期/时间 /PLC,

如果以HMI设备时钟为基准时间,选择日期/时间。


--------日期/时间 PLC 这个不能写入么?我是想以PLC的时间为基准,因为我选的PLC可以保持7天时间,但也需要在OP上可以修改时间写入到PLC中,我在PLC中编写了读写。读的话只是开机读一次,然后其他时间就是等着OP上的写入


-------你的程序有问题,你不可以使用SM0.0来写PLC 系统时间,应该是需要修改PLC的时间再进行写操作。

你使用SM0.1读PLC系统时间,只是读一次没有用的,应该使用SM0.0来读PLC系统时间。


---------楼上说的是正解

  HMI读取的是plc的时间,想要一直保持更新,就要用sm0.0或sm0.5来触发读取时间的那个块来做。如果是要更改系统时间,那么在时间设置好以后,块只需要触发一下就可以了。


----------smart V3屏带永久时钟,可以反过来从屏上读时间同步到PLC的时间了。以前是屏上读PLC时间去同步。所以你可以设定作业邮箱来同步,



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索