QQ登录

只需一步,快速开始

MP277与TP1200使用问题

[ 复制链接 ]
MP277与TP1200使用问题

以前都是使用MP277触摸屏,因为现在MP277处于生命周期末期,价格越来越贵不说,供货周期也是太长。没办法只好使用西门子新款触摸屏TP1200替代。 使用了几次,发现几个奇怪的问题。比如我在MP277中一个量表显示正常 ,通过博图移植功能过来程序在TP1200精致屏中显示也没问题。但是,我把量表稍微动了个位置,下载到TP1200触摸屏中,表量竟然不显示。在自己的电脑中仿真却没问题。奇了怪了,打过西门子技术支持,最终说只能把你的项目发给他们检查测试。因为比较忙后来也就算了。

        这不,今天又遇到个问题。配方视图显示的问题。以前在MP277触摸屏中配方视图中下载按钮,保存按钮或删除按钮都是亮色的。如下图;

MP277与TP1200使用问题

MP277与TP1200使用问题

在TP1200触摸屏中按钮显示全部是灰色。一开始我还以为是配方组态有问题。后来测试了下可以正常使用。点击灰色的按钮也能起作用的。

      虽然不影响使用功能,但是给别人的直观是按钮灰色是不可选择的。包括客户在内好几个人都以为按钮是不起作用。我自己点击了一下,没问题。但是就是看着不舒服。不知道是触摸屏分辨率显示的问题还是这本身就是个BUG。


---------- TP1200的色彩比MP277强多了,MP277屏幕颜色是64K的TP1200是16KK,主要问题可能在于你的屏幕对比度及亮度,另外按钮可以组态颜色可以将边框加大按钮颜色改深一点,如果感觉小了可以单独组态配方按钮





回复