QQ登录

只需一步,快速开始

屏通与三菱Mitsubishi FX2 系列PLC通讯线与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通与三菱Mitsubishi FX2 系列PLC通讯线与通讯参数设置

屏通与三菱Mitsubishi FX2 系列PLC通讯线与通讯参数设置


图文详细版本请下载PDF阅读

前言
此技术文件介绍将Mitsubishi FX2 PLC 连接PanelMaster HMI。
<FX2 PLC>



Program Port (RS422)  TND513-C0

(1)    PLC 设定
参数 :
对于 FX2 PLC, 预设通讯参数如下:  
Transmission Speed: 9600bps
Communication Format: 7, Even, 1

Connection Cable Diagram:                             
HMI Side    PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
  FX2 Program Port
25-PIN Male (RS422)
TXD +  1    2  RDB
TXD -  6    15  RDA
RXD+  4    3  SDB
RXD-  9    16  SDA
GND  5    7  SG
      4  DSR+
      8  SG
      17  DSR-
      18  DTR-
      20   
      21   


HMI COM2 &#61663; &#61664; FX2 PLC                           
HMI Side    PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male

  FX2 Program Port
25-PIN Male (RS422)
TXD +  1    2  RDB
TXD -  4    15  RDA
RXD+  2    3  SDB
RXD-  3    16  SDA
GND  5    7  SG
      4  DSR+
      8  SG
      17  DSR-
      18  DTR-
      20   
      21   

(1)   HMI 设定:
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Melsec-FX (CPU Port)】

注: 驱动名称 --- C2B001.dll / C2B001.mod

将 HMI link port 参数与 PLC communication 参数设定为相同。   

  Bit Devices

   注: 位元址必须是8的倍数.
请点击此处下载