FC51闭环控制如何设置参数?

[ 复制链接 ]

  • 问题:
  • FC51闭环控制如何设置参数?

  • 回答:
  • FC51用于恒压供水等应用时,参数设置:1-2*组,根据电机铭牌数据设置,其余参数设置如下表:
  
参数号
  
设置
说明
1-00
【3】
闭环控制,过程闭环
3-02
0
最小参考值
3-03
10
最大参考值
3-10.0
30%
工作点设置,最大参考值*30%
3-16
【0】
无功能
6-24
0
反馈值下限
6-25
10
反馈值上限
7-20
【2】
反馈值来源,60端子
7-33
0.5
比例增益
7-34
10
积分时间,ms




回复