QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门

[ 复制链接 ]
S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门百度云附件:S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门.zip   
摘要
S7 -1500可以在主机架或分布式 IO站使用点对点通信模块来实现Modbus-RTU通信,如需在S7-1500的分布式IO站上实现Modbus-RTU通信,推荐通过 Profinet或者Profibus的方式扩展ET 200MP或者ET 200SP站,通过在ET 200MP或者ET 200SP上配置HF(高性能)的点对点通信模块来实现。
根据实际使用通信物理接口的不同,S7-1500主机架和ET 200MP可使用的模板分CM PtP RS232 HF(6ES7 541-1AD00-0AB0)和CM PtP RS422/485 HF(6ES7 541-1AB00-0AB0) 两种,普通的点对点通信模块(型号BA结尾)是无法通过本文档实现Modbus-RTU通信 ;而ET 200SP的点对点通信模块只有一个,即CM PtP(6ES7 137-6AA00-0BA0),该模块物理接口支持RS-232/422/485。


目录
1          S7-1500 Modbus-RTU功能简介
2          S7-1500 Modbus-RTU系统实例
3          该实例所用的软件及硬件
4          硬件组态步骤
5          软件编写
6          注意事项
7          常见错误
8          本例程下载地址



S7-1500 Modbus-RTU功能简介
S7-1500可以在主机架或分布式 IO站使用点对点通信模块来实现 Modbus-RTU
通信,如需在 S7-1500的分布式 IO站上实现 Modbus-RTU通信,推荐通过
Profinet或者 Profibus的方式扩展 ET 200MP或者 ET 200SP站,通过在 ET
200MP或者 ET 200SP上配置 HF(高性能)的点对点通信模块来实现。
根据实际使用通信物理接口的不同,S7-1500主机架和 ET 200MP可使用的模
板分 CM PtP RS232 HF(6ES7 541-1AD00-0AB0)和 CM PtP RS422/485 H
(6ES7 541-1AB00-0AB0) 两种,普通的点对点通信模块(型号 BA结尾)是
无法通过本文档实现Modbus-RTU通信 ;而 ET 200SP的点对点通信模块只有
一个,即CM PtP(6ES7 137-6AA00-0BA0),该模块物理接口支持 RS-
232/422/485。
不同的接口类型其端子接线并不相同,详见该模块接线图,链接如下:
S7-1500 CM PtP RS232 HF:


回复