屏通触摸屏与CX9020通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与CX9020通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与CX9020通讯线制作与通讯参数设置


图文详细介绍,可下载PDF文档阅读

前言
此技术档是说明PanelMaster 人机介面如何与 CX9020 ADS Ethernet连线之设定。
此驱动支援通过ADS协定连接 Beckhoff TwinCAT 2 PLC 和Beckhoff Embedded PC。


CX9020 嵌入式控制器

(1)  PLC软体连线及参数数定:
使用显示器连接DVI-D介面,进入 CE7.0 系统,执行 Ethernet 设定
步骤一: 执行“Start”---“Control Panel”  

步骤二: 执行“Network and Dial-up Connection”

步骤三: 执行“FECI”



步骤四: 执行“FEC Ethernet  Driver`Settings”设定 IP位址,Obtain an IP address via
DHCP 或Specify an IP address 模式均可以。

(2)  HMI 参数设定:
选择 【直接连接(乙太网)】---【装置/伺服器:Beckoff Automation GmbH. →TwinCAT 2】


设定 HMI 连线埠的IP位址

1.ADS 口:选取值必须与 PLC的设置一致,缺省值为 801。
2.用户名和密码用于PLC 登录,请使用PLC设置的用户名和密码。用户名最大长度为 11个
字元,密码最大长度为5 个字元。

PLC 记忆体位址
位元件地址范围


字元件地址范围