屏通触摸屏与三菱 FX3U-ENET-ADP通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与三菱 FX3U-ENET-ADP通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与三菱 FX3U-ENET-ADP通讯线制作与通讯参数设置



Mitsubishi FX3U-ENET-ADP
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于Mitsubishi FX3U-ENET-ADP,本文件以 FX3UC+FX3U-ENET-ADP实测)

PLC setting
1. Mitsubishi FX3U-ENET-ADP控制器设置:
(1)使用 GX Works2(版本 v1.493P)→ 开启新档,选定 FX3U/FX3UC。


(2) PLC parameter\Enternet port => CH1,设定     IP address :  192.168.1.250
                                                     Subnet Mask Patten :  255.255.255.0
                                                Default Router IP Address :  192.168.1.254
                                                 Communication Data Code :   Binary Code

(3)。Open Setting设定

Protocol:TCP
Open System:MC Protocol
Host Station Port NO.:5001 (oct)
范围:1025~5548 or 5560~65534,PLC 最多支援 4台网路设备


(4) 将 PLC 参数设定,写入 PLC  

HMI Setting(注:HMI 硬体要设置为区域网路 IP,例:192.168.1.10)
1.  选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp → Melsec-FX3U
(MC-Protocol)

通讯设定: 连线属性\参数设定 IP 位址为 (192.168.1.250),port编号为 (5001)。

PLC Device List
Bit Devices:

Word Devices:

接线图
RJ-45网路线接头图解

T568A=正常网路线
T568B=跳线
一般接法:568B-568B(HMI、PLC 接至HUB)
跳线接法:568A-568B(HMI接PLC)

请点击此处下载