屏通触摸屏与BACnet MSTP SE6104a控制器通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与BACnet MSTP SE6104a控制器通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与BACnet MSTP SE6104a控制器通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与BACnet MSTP SE6104a控制器通讯线制作与通讯参数设置
图文介绍可下载PDF文档阅读 。


BACnet MSTP
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于BACnet MSTP,本文件以 SE6104a Controller 实测)

BACnet setting
1.  Module Address 设置:  
调整address指拨(注:PLC地址是 BACnet 设备的硬件ID,而不是软件 ID)


2.  Format设置:  
请依各家机器设定指拨
Baud rate:38400 (请依实际运用设定)
    Mode:MSTP

HMI Setting
1.  选择Device/Server Setting: Honeywell --- BACnet/MSTP 设定

通讯设定: (请依照硬体指拨)

PLC Device List
Bit Devices:

Word Devices:

接线图
HMI Com1    BACnet/MSTP
D-Sub 9pin male     
RS485  +  1      Rnet  +
  2      Rnet  -
  3      
  4      
  5              
RS485  -  6     
  7      
  8      
  9      
请点击此处下载