Mitsubishi QxxUDECPU
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于Mitsubishi QxxUDE-CPU,本文件以 Q03UDE、Q10UDEH实测)

PLC setting
1. Mitsubishi QxxUDE-CPU控制器设置:
(1) 使用 GX Developer → 开启新档,选定 Q03UDECPU/Q10UDEH。
(2) 至控制台\区域连线设定网域与 PLC为同网域。
※ PLC初始IP为 <192.168.3.39>。
(3) 先至 Online\Transfer Setup,先连线 PLC。

※连线测试

(4) 至 PLC parameter\Built-in Enternet port,设定 IP address
为 【192.168.1.100>】,  
    勾选【Enable online change(FTP,MC protocol)】,在 Open settings 内写上
【401】。  
    ※ 注:401(hex) = 1025(oct)。


(5) 将 PLC 参数设定,写入 PLC。
LC埠号范围 401(HEX)~1387(HEX),1392(HEX)~FFFE(HEX)
   PLC最多可同时连结 16台网路设备

HMI Setting(注:HMI硬体要设置为区域网路IP,例:192.168.1.10)
1.  选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp → Q Enternet

通讯设定: (3) 连线属性\参数设定 IP 位址为 (192.168.1.100),埠编号为 (1025)。
             注:401(hex) = 1025(oct)。

PLC Device List
Bit Devices:

范围须依照实际 PLC 支援为依据
Word Devices:

接线图
RJ-45网路线接头图解

T568A=正常网路线
T568B=跳线
一般接法:568B-568B(HMI、PLC 接至HUB)
跳线接法:568A-568B(HMI接PLC)