QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与西门子S7-1200通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与西门子S7-1200通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与西门子S7-1200通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与西门子S7-1200通讯线制作与通讯参数设置


带图文介绍请下载PDF文档阅读

Siemens S7-1200 通讯连线设定说明

Revision  Date  Content  Owner
V2  2014/07/30  新增西门子软件V13 版设定说明。  Irivine
V3  2014/12/23  新增固件4.0 版的设定说明。  Irivine

前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 Siemens S7-1200连线之设定,S7-1200为
TCP/IP下载设定,可透过 Hub连接PC 与PanelMaster 人机介面及Siemens S7-1200。

(1)  Seimens S7-1200 参数设定:

(A )S7-1200第一次连线(PLC为新机无IP时)

Step1 确认电脑的TCP/IP 为自动获得IP。

Step2 选择Accessible devices,寻找MAC address。        




找到 MAC address,新机第一次连线时,载入 project tree。               

Step3 选择Online & diagnostics,利用MAC address 连上PLC。

Step4 利用MAC address 连上PLC,分配IP位址为 192.168.1.100,子网路遮罩为
255.255.255.0。

Step5 确认IP已经定义成功。

Step6 开启新的专案。


Step7 选择正确的型号。

Step8 输入之前的IP位址为 192.168.1.100,子网路遮罩为 255.255.255.0。


Step9 下载设定资料到PLC。


Step10 选择正确的IP,下载。


Step11  Go Online。


Step12 查看连线状况是否正常。

表示连线正确。
(B) S7-1200,PLC 已经有 IP 时

Step1 选择Accessible devices,先查看PLC IP 位址。

Step2 开启新的专案。


Step3 选择正确的型号。


Step4 下载设定资料到PLC。

Step5  Go Online。


Step6 查看连线状况是否正常。


表示连线正确。
(C) 如果PLC软体是” TIA Portal v13”或更高版本,请依照下述方式设定与 PLC通讯:


1. 在"Data block"上点击滑鼠右键,并选择 "Properties"(属性):

2. 取消"Optimized block access"核选方块。

3. 软体会跳出询问视窗,请点击“OK“

4. 下载设定到PLC.
(D) 如果PLC的固件是 4.0版本,请核选『确认方块』在『通信机制』,如下图,然后
再次下载设定到PLC。



“其他详细请参阅”SIMATIC STEP 7 使用手册”
(2)HMI 参数设定:                                                            
连线连线1连线属性                                                                    
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)                                                     
选择 【装置/伺服器】:                                                                    
【Siemens AG→ SIMATIC S7(Enternet)】                                                   

设定 HMI 的IP位址为192.168.1.100,与S7-1200 的IP相同。                                 

(3)Siemens S7-1200记忆体位址
   Bit Devices:                                                                           


Word Devices:                                                                              


  接线图


一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub于系统的连接上。

HMI 端    S7-1200端
EnterNet connect   EnterNet connect
TX(+)  1    1  RX(+)
TX(-)  2    2  RX(-)
RX(+)  3    3  TX(+)
  4    4   
  5    5   
TX(-)  RX(-)  6    6
  7    7   
  8    8   

请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与西门子S7-1200通讯线制作与通讯参数设置.rar 
文件大小:1.38 MB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索