QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置


Communication settings between   
DELTA DTA\DTB\DTC温度控制器

DELTA DTA\DTB\DTC Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于DTA\DTB\DTC系列,本文件以 DTA4848、DTB9696实测)

PLC setting
1.  温度控制器设置:
温控器按钮定义:
通讯规格:
支援传输速度2400, 4800, 9600, 19200,
38400bps;
不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2  通讯格式

设定温控器通讯(参数须与 HMI相同)
温控器显示幕  说明
PV  SV  温控器主显示画面狀态

范例显示值
按      3 秒以上进入设定模式   

范例显示值 PT100 Sensor
连续按压    十次   

通讯写入开关



OFF:通讯写入禁能,ON:通讯写入致能



ASCII 或 RTU



站号 : 1



通讯速度 Baud Rate : 9600



资料位元 Bata Bits : 7



同位元 Parity : EVEN



停止位元 Stop Bits : 1

  回到设定模式最初选项

  返回运转模式 PV/SV 显示画面

HMI Setting(DTA)
1.  选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---DTA Temperature (ASCII) 设


通讯设定:参数须与温控器相同


Word Devices:


     资料暂存器位址及内容

     DTA参数对应表
位址  名称  说明
PV  目前温度值  以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.5 秒更新一次。
SV  温度设定值  以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位

PHn  名称  说明
4700H  PV 目前温度值  以 0.1 unit 为计量单位,0.5 秒更新一次。
4701H  SV 温度设定值  以 0.1 unit 为计量单位
4702H  警报输出 1 上限警报值   
4703H  警报输出 1 下限警报值   
4704H  警报输出 2 上限警报值   
4705H  警报输出 2 下限警报值   
4706H  温度侦测范围最高值  超过预设值禁止  TN545D-C

Page 6 of 14
www.cermate.com
4707H  温度侦测范围最低值  低于预设值禁止
4708H  PB 比例带设定值  1 ~ 9999,以 0.1 为单位。
4709H  Ti 积分时间设定值  0 ~ 9999
470AH  Td 微分时间设定值  0 ~ 9999
470BH  加热⁄ 冷却磁滞设定值  0 ~ 9999
470CH  电流上限微调  -100 ~ 54(1 单位 = 0.1mA)
470DH  电流下限微调  -39 ~ 100(1 单位 = 0.1mA)
470EH  积分量预设值  0 ~ 100%
4710H  输入感温器類型  对照值見"温度感测器种類及温度范围"
4711H  控制方式  0:PID(预设),1:ON/OFF,2:手动调整
4712H  加热⁄ 冷却控制週期  0 ~ 99 秒,0:0.5 秒
4713H  比例控制误差补偿值  0% ~ 100%
4714H  温度误差调整值  -99.9 ~ 99.9
4715H  警报 1 输出模式  详見警报输出模式选择
4716H  警报 2 输出模式  详見警报输出模式选择
4717H  温度单位显示选择  °C:1(预设),°F:0
4718H  加热⁄ 冷却控制选择  加热:0(预设),冷却:1
4719H  控制运转/停止设定  运转:1(预设),停止:0
471AH  通讯写入选择  通讯写入禁止:0(预设),通讯写入允许:1
471BH  软体版本  V1.00 表示为 0x100
471CH  讀取 LED 狀态  b2: °F; b3: °C; b4: AL2; b5: AL1; b6: OUT; b7: AT
471DH  讀取 KEY  狀态 b0: SET; b1: Select; b2: Up; b3: Down
471EH  讀取输出量  单位:%
4729H  AT 设定  OFF:0(预设);ON:1
472AH  写入输出量  手动调整模式下有效
472BH
Encode 0  正常运作
Encode 1  温度值未稳定
Encode 2  温度尚未取得
Encode 3  未接感测器
Encode 4  感测器错误
Encode 5  温度超过范围
Encode 6  温度取得错误
Encode 7  EEPROM 有问题
4731H  讀/写面板锁定狀态  0:无锁定;1:Lock1;11:Lock2;21:Lock3
4732H  事件输入功能  0:无;1:设定值切换;2:运行/停止切换
4733H  CT 讀值  单位:0.1A

HMI Setting(DTB、DTC)
2.  选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---DTC 1000/2000 Temperature
(ASCII) 设定

通讯设定:参数须与温控器相同

PLC Device List
Bit Devices:

        位元暂存器位址及内容

DTB参数对应表
位址  名称  说明
0800H  讀取 AT LED 狀态   0:OFF,1:ON
0801H  讀取输出一 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0802H  讀取输出二 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0803H  讀取警报一 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0804H  讀取°F LED 狀态  0:OFF,1:ON
0805H  讀取°C LED 狀态  0:OFF,1:ON
0806H  讀取警报二 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0807H  讀取警报三 LED 狀态  0:OFF,1:ON
0808H  讀取 SET 按键狀态  0:按下
0809H  讀取 FUNCTION 按键狀态  0:按下
080AH  讀取 UP 按键狀态  0:按下
080BH  讀取 DOWN 按键狀态  0:按下
080CH  讀取外部触发条件 1 狀态  1:触发
080DH  讀取外部触发条件 2 狀态  1:触发
080EH  讀取系统错误警报狀态  1:警报动作
0810H  通讯写入选择  0:(预设)通讯写入禁止,1:通讯写入允许
0811H  温度单位显示选择   0:°F,1:°C / 线性输入(预设)
0812H  小数点选择  0:无小数显示,1:有小数显示。除了 Type B、S、R 以外 皆有效
0813H  讀写自动调谐狀态  0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始
0814H  控制执行/停止设定  0:停止, 1:执行(预设)
0815H  可程式控制执行结束设定  0:执行(预设),1:结束
0816H  可程式控制执行暂停设定  0:执行(预设),1:暂停
0817H  讀写阀位设定回授狀态  0:没有回授(预设),1:有回授
0818H  讀写阀位回授自动调谐狀态  0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始

资料暂存器位址及内容
     DTB参数对应表
位址  名称  说明
PV  目前温度值
以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.4 秒更新一次。
下列讀值表示错误发生:
8002H 尚未取得温度
8003H 未接感测器
8004H 感测器型式错误
8006H 温度值无法取得,输入 ADC 错误
8007H 记忆体无法讀写
SV  温度设定值  以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位

PHn  名称  说明
PH1002  温度侦测范围最高值  超过预设值禁止
PH1003  温度侦测范围最低值  低于预设值禁止
PH1004  输入感温器類型  对照值見"温度感测器种類及温度范围表"
PH1005  控制方式  0:PID。1:ON/OFF。2:手动控制。3:PID 程序控制
PH1006  加热∕冷却控制选择  0:加热,1:冷却,2:加热/冷却,3:冷却/加热
PH1007  第一组加热∕冷却控制週期  0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)
PH1008  第二组加热∕/冷却控制週期  0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)
PH1009  PB 比例带设定值  0.1 ~ 999.9
PH100A  Ti 积分控制常数设定值  0 ~ 9,999
PH100B  Td 微分控制常数设定值  0 ~ 9,999
PH100C  积分量预设值  0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH100D  比例控制误差补偿值,Ti = 0 时  0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH100E  双输出时 COEF 的设定  0.01 ~ 99.99,单位为 0.01
PH100F  双输出时 Dead band 的设定  -999 ~ 9,999
PH1010  第一组输出磁滞设定值  0 ~ 9,999
PH1011  第二组输出磁滞设定值  0 ~ 9,999
PH1012  输出 1 输出量讀取及写入  单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效
PH1013  输出 2 输出量讀取及写入  单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效
PH1014  類比线性输出上限调整  1 刻度 = 2.8μA = 1.3mV
PH1015  類比线性输出下限调整  1 刻度 = 2.8μA = 1.3mV
PH1016  温度误差调整值  99.9 ~ +99.9。单位:0.1

PH1017  设定類比小数点  0 ~ 3
PH1018  阀位全关至全开所需时间  0.1 ~ 999.9
PH1019  阀位 DeadBand 的设定  0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH101A  阀位设定回授信号上限值  0 ~ 1024
PH101B  阀位设定回授信号下限值  0 ~ 1024
PH101C  PID 参数选择  0 ~ 4
PH101D  对应 PID 参数的 SV 值  量测范围内有效,单位为 0.1 刻度
PH1020  警报 1 输出模式  请参考台达「警报输出」模式选择
PH1021  警报 2 输出模式  请参考台达「警报输出」模式选择
PH1022  警报 3 输出模式  请参考台达「警报输出」模式选择
PH1023  系统警报设定  0:无(预设),1~3:设定警报一 ~ 警报三动作
PH1024  警报输出 1 上限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1025  警报输出 1 下限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1026  警报输出 2 上限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1027  警报输出 2 下限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1028  警报输出 3 上限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH1029  警报输出 3 下限警报值  请参考台达「警报输出」说明
PH102A  讀写 LED 狀态  b0: ALM3, b1: ALM2, b2: °F, b3: °C, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1,
b7: AT
PH102B  讀写按键狀态  b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 为按下
PH102C  面板锁定功能狀态  0:正常,1:全锁定,11:设定值可调。
PH102D  CT 讀值  单位:0.1A
PH102F  软体版本  V1.00 表示为 0x100
PH1030  开始执行的样式编号  0 ~ 7
PH1032  讀取程序控制剩馀时间(秒)   
PH1033  讀取程序控制剩馀时间(分)   
PH1034  讀取程序控制目前执行步骤号码   
PH1035  讀取程序控制目前执行样式号码   
PH1036  讀取程序控制动态设定值   
PH1040
~1047
样式内执行步骤数设定  0 ~ 7 = N,表示此样式由步骤 0 执行到步骤 N 为止
PH1050
~1057
重復执行目前样式迴圈次数  0 ~ 99 代表此样式执行 1 ~ 100 次
PH1060
~1067
目前样式连接样式编号设定
0 ~ 8,8 代表程序结束,0~7  
表示此样式结束后所要执行的下一样式号码


P2000Hn  名称  说明
PH2000
~203F
样式0 ~ 7 目标温度设定
样式 0 温度设于 2000H ~ 2007H
-999 ~ 9,999
PH2080
~20BF
样式 0 ~ 7 执行时间度设定
样式 0 时间设于 2080H~2087H
时间 0 ~ 900(每一刻度 1 分)

接线图
Cable Diagram
HMI Com1    Delta DTB
D-Sub 9pin male     
TX+  1    1  DATA+
  2    2  DATA-
  3      
  4      
  5     

TX-  6     
  7      
  8      
  9      



HMI Com2    Detla DTB
B Type 5 pin     
RS485+  1    1  DATA+
RS485-  2    2  DATA-

请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与台达DTADTBDTC模块通讯线制作与通讯参数设置.rar 
文件大小:1.24 MB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


回复

使用道具 举报