屏通触摸屏与MicroLogix系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
屏通触摸屏与MicroLogix系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
带图文介绍的PDF文件在后面可下载阅读。
前言
此技术文件是关于PanelMaster 如何与 AB MicroLogix Series DF1 RS232 CPU Port 连线
之设定.
MicroLogix PLC
Channel 0 Channel
(1) 软体连线及参数数定:
(a) 使用Rockwell Software --- RSLinx 工具执行 PLC连线
步骤一: 将RS232 通讯线 DF1 RS232 埠,并执行 RS Linx工具.
步骤二: 使用Auto-Configure 选项执行DF1 Port 自动侦测功能.
步骤三: 确定通讯格式(标准为: 19200; 8, None, 1 站号:0); Driver=DF1 Full Duplex及
Error Detection=BCC.
(b) 当HMI 要与AB DF1 RS232 连线时,必须先将要读取的物件开启,方式如下
步骤一: 先执行RSLogix 500 软体并选择正确的 CPU型号.接著到要使用的物件下按
滑鼠右键执行”New Window”
步骤二: 进入物件设定视窗中执行”Propertise”(属性)功能.
步骤三: 进入物件属性功能视窗后将原先 B3:0 改成B3:255 后即可开启 B3:0~B3:255
的物件.
步骤四: 按确定回到 Propertise 视窗即可看到B3:0~B3:255 皆被开启,此时
Download…功能将范围写入PLC 即可.
AB MicroLogix Series DF1
接线图
HMI 端
PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
Serial Port 9-PIN 母
(DF1 RS232)
RXD + 2 3 TXD
TXD - 3 2 RXD
GND 5 5 SG
RTS 7 7 CTS
CTS 8 8 RTS
HMI 端
PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
Serial Port 9-PIN 母
(DF1 RS232)
RXD + 2 3 TXD
TXD - 3 2 RXD
GND 5 5 SG
RTS 7 7 CTS
CTS 8 8 RTS
AB MicroLogix Series DF1
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
Serial Port 8-PIN
(DF1 RS232)
RXD + 2 7 TXD
TXD - 3 4 RXD
GND 5 2 SG
(2) HMI 参数数定:
选择 【装置/伺服器: Allen Bradley → MicroLogix 1000/1500】
设定HMI 连线埠的参数使与 PLC相同
(3) PLC 记忆体位址
位元件/位置: (选择位元件依据以下方式点选即可看见位元件范围)
字元件/位置: (选择字元件依据以下方式点选即可看见即可看见字元件范围):
|