屏通触摸屏与AB SLC 500系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通触摸屏与AB SLC 500系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与AB SLC 500系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通触摸屏与AB SLC 500系列PLC通讯线制作与通讯参数设置


图文版本详细介绍,下载PDF文档阅读

AB SLC Series DF1 RS232 通讯连线设定说明



前言
此技术文件是关于PanelMaster 如何与 AB SLC Series DF1 RS232 CPU Port 连线之设定.



(1) 软体连线及参数数定:
(a) 使用Rockwell Software --- RSLinx 工具执行PLC 连线
步骤一: 将 RS232 通讯线 DF1 RS232 埠,并执行RS Linx工具.


SLC 500 Series PLC

步骤二: 使用Auto-Configure 选项执行 DF1 Port 自动侦测功能.

步骤三: 确定通讯格式(标准为: 19200; 8, None, 1 站号:0); Driver=DF1 Full Duplex及
Error Detection=BCC.


(b) 当 HMI要与AB DF1 RS232 连线时,必须先将要读取的物件开启,方式如下
步骤一: 先执行RSLogix 500软体并选择正确的CPU型号.接著到要使用的物件下按滑鼠右键
执行”New Window”

步骤二: 进入物件设定视窗中执行”Propertise”(属性)功能.


步骤三: 进入物件属性功能视窗后将原先B3:0 改成B3:255后即可开启 B3:0~B3:255 的物件.

步骤四: 按确定回到 Propertise视窗即可看到 B3:0~B3:255 皆被开启,此时执行 Download…
功能将范围写入PLC 即可.



接线图
HMI 端    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  Serial Port 9-PIN 母
(DF1 RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    2  RXD
GND  5    5  SG
RTS  7    7  CTS
CTS  8    8  RTS


HMI 端    PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
  Serial Port 9-PIN 母
(DF1 RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    2  RXD
GND  5    5  SG
RTS  7    7  CTS
CTS  8    8  RTS


(2)    HMI 参数数定:
选择 【装置/伺服器: Allen Bradley → SLC 5/03, 5/04】

设定HMI 连线埠的参数使与 PLC相同   
(2) PLC 记忆体位址
   Bit Devices:

   Word Devices:
请点击此处下载