QQ登录

只需一步,快速开始

屏通与欧姆龙 CP1L/CP1H系列PLC通讯线与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通与欧姆龙 CP1LCP1H系列PLC通讯线与熊市参数设置

屏通与欧姆龙 CP1LCP1H系列PLC通讯线与熊市参数设置


图文介绍详细版请下载PDF文档

PLC Connection Guide

TN510D
OMRON CP1L/CP1H 通讯连线设定说明

前言
此技术文件是关于 PanelMaster 如何与OMRON CP1L/CP1H 连线之设定.


(1)  PLC 参数数定:
(a) 使用“CX Programmer” 软体透过USB与CP1L/CP1H PLC 连线, 双击 “Setting”
项目设定 Serial Port 格式.
标准为 (9600; 1,7,2,E) 或 Custom (Baud; Format; Mode: Host Link; Unit No.)


RS232 序列串口
RS422 序列串口  TND510-C0

(b) 连线接脚设定
RS232 模组:
     CJ1W-CIF01 / CP1W-CIF01

  HMI 端                      PLC 线端
COM1 9-PIN 公             Serial Port 9-PIN 公 (RS232)
                 RXD 2   ------------------------ 2 TXD           
                 TXD 3   ------------------------ 3 RXD           
                 GND 5   ------------------------ 9 SG
                 RTS 7                     4 RTS                  
                 CTS 8                     5 CTS

  HMI 端                      PLC 线端
COM1 9-PIN 公             Serial Port 9-PIN 母 (RS232)
                 RXD 2   ------------------------ 2 TXD           
                 TXD 3   ------------------------ 3 RXD           
                 GND 5   ------------------------ 9 SG
                 RTS 7                      4 RTS                  
                 CTS 8                      5 CTS  TND510-C0

(c)  连线接脚设定
RS422 模组:
     CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11

    HMI 端                      PLC 线端
COM1 9-PIN 公             Serial Port 5-PIN  (RS422)
                 TX+ 1   ------------------------ RDB+            
                 RX+ 4   ------------------------ SDB+  
                 TX- 6    ------------------------ RDA-      
                 RX- 9   ------------------------ SDA-  

HMI 端                      PLC 线端
COM2 4-PIN 端子            Serial Port 5-PIN (RS422)
                 TX+  --------------------------   RDB+            
                 RX+  --------------------------   SDB+  
                 TX-   ------------------------    RDA-      
                 RX-   ------------------------    SDA-  

注意:  
当使用RS422 模组(CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11) 与HMI 连线时,请将指拨 6 设为”ON”

    TND510-C0

(c) 连线接脚设定
RS485 模组:
     CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11

    HMI 端                       PLC 线端
COM1 9-PIN 公             Serial Port 5-PIN (RS485)
            TX+ 1   ------------------------  SDB+              
                      TX- 6   ------------------------  SDA-        


HMI 端                      PLC 线端
COM2 4-PIN 端子            Serial Port 5-PIN (RS485)
                   D+   ------------------------  SDB+            
                 D-    ------------------------  SDA-      
注意:   
当使用RS485模组 (CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11)  与 HMI连线时,请将指拨 2、3、5、6设为”ON”  TND510-C0

(2)   HMI 设定:
选择 【装置/伺服器: OMRON Corporation → Sysmac CS/CJ Series (FINS)】

注意: 驱动程式(C2B031.dll / C2B031.mod) 在 --- 12
th
-Feb., 2009.以后发行
设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC 相同   
    TND510-C0

(3)   PLC 记忆体位址
  Bit Devices:

   Word Devices:
   
请点击此处下载