威纶通触摸屏在离线模拟出现警告信息,无法运行,如何解决?

[ 复制链接 ]
我在编写好一个程序后,离线模拟时,出现警告信息,无法运行。
如下图的提示,如何解决。
2019-12-04_165936.jpg

回答:
类似的问题我也是有遇到过的。
当时也是一头雾水,电脑啥都没有新安装或删除,怎么就不能模拟了呢。唯一打开的其他软件就是酷狗音乐,
通过测试,我关闭酷狗音乐,一切就正常了。


弹窗信息也很显示,通过提示文本的判断,应该是触摸屏的端口号与其他软件冲突了。
触摸屏端口号默认是8000。
最直接的方法就是设置触摸屏的端口号为其他。
在新编程软件界面菜单,常用,系统参数,HMI属性选项卡下重新设置一下端口号就好。
如下图:
2019-12-04_170442.jpg

更暴力点的方法,重启电脑模拟也行,重启电脑其他软件也就全部关闭了。
这样也就没有冲突发生。

再不行,那就安装一个虚拟系统吧,VMWare也不错的工具。
现在电脑系统都是WIN10,64位系统了。很多工控软件都无法正常运行,所以一般搞工控的都会用到虚拟系统,
在VMWare里安装一个XP或WIN7系统来使用工控软件。
以上就是对问题的回答。
  