QQ登录

只需一步,快速开始

西门子 1500 与75台 200smart 以太网通讯,看看大神是怎么做到的

[ 复制链接 ]
海欣 2019-10-23 09:33:55 显示全部楼层 阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。
经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做主站,
S7-1500 使用 S7 通讯(put,get 指令)与 S7-200SMART 通讯。因为 S7-1500 CPU1511-1PN 的 s7 连接资源只 有 54 个,
而我们需要通讯的 S7-200SMART 有 75 个,所以选择 1500 与 54 个 S7-200SMART 通讯,
然后选择其中的21台s7-200smart通过PUT/GET指令与另外剩余的21台S7-200SMART 通讯然后在传给 S7-1500。

以下为过程:

011、TIA 软件中需要做的项目内打开设备和网络,选择“网络视图”点选“连接”选择“S7” 。
点击 CPU 以太网口,右键属性,设定 PLC 的 IP 地址。

西门子 1500 与75台 200smart 以太网通讯,看看大神是怎么做到的

西门子 1500 与75台 200smart 以太网通讯,看看大神是怎么做到的

02
2、右键 PLC,选择“添加新连接”,选择添加,需要与多少 PLC 通讯就添加多少个,软件会 自动分配 PLC 的本地 ID 地址,这个地址很重要,后面用 PUT/GET 指令的时候需要用到这个 地址。然后定义每个连接的属性。属性中要定义 IP 地址,需要与主 PLC 在一个网段,为了 好区分和直观,还可以自己定义连接名称。这样连接就完成了。

西门子 1500 与75台 200smart 以太网通讯,看看大神是怎么做到的

西门子 1500 与75台 200smart 以太网通讯,看看大神是怎么做到的
03
3、以上完成后,组态部分就完成了。为了通讯,我们还需要在程序里面对需要传递的数据
做 GET/PUT 程序。

04
4、对于同一个 S7 连接子站的 GET/PUT 指令,同一时间只能触发一个,如果一个指令没有 完成,触发了另外一个指令,则会报错;但是对于不同 S7 连接子站的GET/PUT 指令则没有 这样的要求,之间不会有干扰和联系。
055、由于每一个 S7 连接传递数据在 1200 字节左右,但经过试验,每条指令最多能传递 220 个字节,传递字节超过这个数量,则指令会报错。所以我一个 S7 连接用了 5 个 GET 指令, 1 个 PUT 指令(其中 21 个站还通过GET/PUT 指令读取了另外 21 个站的数据,所以这 21 个 站与主站的通讯数据是正常的二倍,所以是 10 条 GET,2 条 PUT)。其中第一条指令由系统状 态 M1.3“clock—2HZ”触发,然后第一条指令的完成位触发第二条指令,第二条指令的完成 位触发第三条指令,以此类推。最后然所有的错误位置位一个脱机状态,有错误位则认为脱 机,数据不可用。
2.jpg
3.jpg

066、以下为 PUT/GET 指令帮助文件内容。

总结: 本连接比较简单,指令也比较简单。做一个连接一个指令非常容易。
但是多条 指令多个连接的时候一定要注意指令’GET/PUT 的背景数据块,一定不相同,
否 则会造成接收到或者发送出去的数据是错误的。
我的做法是建了一个功能块,功能块里面用的多个 GET/PUT 指令选择的都是不 同的多重背景数据块。
然后对于多个连接用自己的背景数据块调用功能块。以下是我每个站的背景数据块:
12.jpg

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索