现象 | 原因 | 处理措施 |
指示零或移动很小 | 1.平衡阀未全关闭或泄漏。 2.节流装置根部高低压阀未打开。 3.节流装置至差压计间阀门、管路堵塞。 4.蒸气导压管未完全冷凝。 5.节流装置和工艺管道间衬垫不严密。 6.差压计内部故障。 | 1.关闭平衡阀,修理或换新。 2.打开高低压阀。 3.冲洗管路,修复或换阀。 4.待完全冷凝后开表。 5.拧紧螺栓或换垫。 6.检查、修复。 |
指示在零下 | 1.高低压管路反接。 2.信号线路反接。 3.高压侧管路严重泄漏或破裂。 | 1-2.检查并正确连接好。 3.换件或换管道。 |
指示偏低 | 1.高压侧管路不严密。 2.平衡阀不严或未关紧。 3.高压侧管路空气未排净。 4.差压计或二次仪表零位失调或变位。 5.节流装置和差压计不配 套,不符合设计规定。 | 1.检查、排除泄漏。 2.检查、关闭或修理。 3.排净空气。 4.检查、调整。 5.更换配套的差压计。 |
指示偏高 | 1.低压侧管路不严密。 2.低压侧管路积存空气。 3.蒸气的压力低于设计值。 4.差压计零位漂移。 5.节流装置和差压计不配。 | 1.检查、排除泄漏。 2.排净空气。 3.按实际密度补正。 4.检查、调整。 5.更换配套差压计。 |
指示波动大 | 1.流量参数本身波动太大。 2.测压元件对参数波动较敏感。 | 1.高低压阀适当关小。 2.适当调整阻尼作用。 |
指示不动 | 1.防冻设施失效,差压计及导压管内液压冻住。 2.高低压阀未打开。 | 1.加强防冻设施的效果。 2.打开高低压阀。
|
现象 | 原因 | 处理措施 |
流体正常流动时无显示 | 1.电源线、保险丝等有断路或接触不良。 2.显示仪内部接触不良。 3.线圈有断线。 4.传感器流通通道内部有故障。 | 1.用欧姆表排查。 2.采用替换“备用版”法检查。 3.检查线圈有无断线或焊点脱焊。 4.去除传感器异物,并清洗或更换损坏零件。 |
流量显示逐渐下降 | 1.过滤器堵塞。 2.传感器管段上的阀门阀芯松动,阀门开度减少。 3.传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加。 | 1.清理过滤器。 2.从阀门手轮调节是否有效判断阀芯是否松动。 3.卸下传感器清除杂物,必要时重新校验。 |
流体不流动,流量显示不为零 | 1.传输线屏蔽接地不良。 2.管道振动,叶轮随之抖动。 3.截止阀关闭不严。 4.显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏。 | 1.检查是否良好接地。 2.加固管线,或在传感器前后加装支架防止振动 。 3.检修或更换阀。 4.采取“短路法”或逐项检查,判断干扰源,查出故障点。 |
显示仪示值与经验评估值差异显著 | 1.传感器流通通道内部故障。 2.传感器背压不足,出现气穴,影响叶轮旋转。 3.管道流动方面的原因。 4.显示仪内部故障。 5.检测器中永磁材料元件时效失磁。 6.传感器流过的实际流量已超出规定范围。 | 1-4.查出故障原因,针对具体原因寻找对策。 5.更换失磁元件。 6.更换合适的传感器。 |
现象 | 原因 | 处理措施 |
仪表无流量信号输出 | 1.仪表供电不正常。 2.电缆连接不正常。 3.液体流动状况不符合要求。 4.传感器零部件损坏或测量内壁有附着层。 5.转换器元器件损坏。 | 1.检查电源线路板输出各路电压是否正常。 2.正确连接电缆。 3.检查液体流动方向和管内液体是否充满。 4.定期进行清理覆盖的液体结疤层。 5.更换损坏的元器件。 |
输出值波动 | 1.外界杂散电流等产生的电磁干扰。 2.管道未充满液体或液体中含有气泡。 3.流量计的电源板松动。 | 1.检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作。 2.使液体满管或气泡平复。 3.将流量计拆卸开,重新固定好电路板。 |
流量测量值与实际值不符 | 1.变送器电路板故障。 2.液体流速过低,含有微小气泡。 3.信号电缆连接不好。 4.转换器的参数设定值不准确。 | 1.检查变送器电路板是否完好。 2.保证管道内被测液体的流速在最低流量界限值之上。 3.检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好。 4.重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。 |
输出信号超量程 | 1.信号电缆接线出现错误。 2.转换器的参数设定不正确。 3.转换器与传感器型号不配套。 | 1.检查信号回路连接情况。 2.检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求。 3.调换转换器与传感器的型号。 |
现象 | 原因 | 处理措施 |
流速显示数据剧烈变化 | 传感器安装在管道振动大的地方或安装在调节阀、泵、缩流孔的下游。 | 将传感器装在远离振动的地方或移至改变流态装置的上游。 |
传感器是好的,但流速低或没有流速 | 1.管道内油漆、铁锈未清除干净。 2.管道面凹凸不平或安装在焊接缝处。 3.传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。 4.传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。 | 1.重新清除管道,安装传感器。 2.将管道磨平或远离焊缝处安装传感器。 3.重新安装耦合剂。 4.将传感器移到无套管的管段部位上。 |
读数不正确 | 1.传感器装在水平管道的顶部和底部,沉淀物干扰超声波信号。 2.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。 | 1.将传感器装在管道两侧。 2.将传感器装在充满流体的管段上。 |
流量计工作正常,突然流量计不再测量流量了 | 1.被测介质发生变化。 2.被测介质由于温度过高产生气化。 3.被测介质温度超过传感器的极限温度。 4.传感器下面的耦合剂老化或消耗了。 5.由于出现高频干扰使仪表超过自身滤波值。 6.计算机内数 据丢失。 7.计算机死机。 | 1.改变测量方式 。 2.降温 。 3.降温 。 4.重新涂耦合剂 。 5.远离干扰源。 6.重新输入数值 。 7.重新启动计 算机。
|