AI人工智能工业调节器的常见技术问题问答

1、如何确认宇电仪表的型号?
答:宇电AI系列仪表外壳侧面标签有仪表型号及已安装模块表格, 可依据所打的圆点记号确
定仪表主机型号以及已安装模块(但仪表若非厂家直接发货,可能由代理或配套厂家自行安
装部分模块,并且没有标记);此外仪表上电时可以显示仪表主机型号的数字部分和内部软
件版本号;打开仪表外壳可以查看仪表所安装的模块;根据机号也可以向宇电公司商务部查
出仪表型号。

2、仪表闪烁“OrAL”,仪表显示不准确
答:符号“OrAL”表示输入信号超过仪表量程范围,应检查输入传感器是否损坏;输入接线
是否正确;仪表输入类型(SN或INP参数)设置是否和传感器匹配;仪表输入量程设置
是否和传感器量程一致;平移修正参数SC设置是否正确。

3、仪表SV、内部参数无法修改?程序表无法进入程序设置状态?
答:参数锁LOC参数要设置为0方可修改SV或程序,以及EP参数定义的现场常用参数;设
置808可以修改全部参数,但参数修改完后LOC不得保留在808,避免意外操作改变内部重
要参数。

4、仪表无输出信号、不工作
答:检查仪表输出接线是否正确;控制方式、输出方式、输出上下限;SV/程序段值是否
设置正确,程序表是否有运行程序;仪表输出模块是否有装对;仪表是否有设置报警外部停
机功能。

5、继电器输出动作太频繁,
答:可加大输出周期参数CTI,一般继电器可设置在15~60秒之间,能兼顾继电器寿命和控
制效果,但建议客户使用可控硅或固态继电器进行控制。

6、PV显示值波动大
答:要检查传感器输入是否采用屏蔽线,只有短距离且现场没有干扰小的环境才能使用无屏
蔽线作为输入;检查传感器是否正常工作;有些热电偶内部绝缘做不好,导致热电偶负极与
外壳相碰,除非是对感温速度要求非常快的漏端热电偶使用场合外,建议不要使用这类热电
偶负极与外壳相碰的产品,这类热电偶无法用于负极共用的多路测量,并且如果电炉保温材
料在高温下漏电不仅会导致测量值波动还会影响系统安全。如果对于测量速度要求不高,必
要时还可以设置仪表的滤波参数来适当降低数据波动。

7、仪表闪动报警符号、报警指示灯亮?报警灯亮但无信号输出?
答:检查报警参数设置值和ALP参数是否正确;是否有安装报警模块。   
8、仪表控制不稳定
答:新表在新系统使用前必须自整定一次,仪表还有自适应自学习功能,整定结束后需让仪
表工作数十分钟至数小时方可进入最佳工作状态;整定后若控制有偏差,一般是自整定条件
不符,可参看说明书上描述修改自整定条件,特殊环境下也可能需要人为修改PID或MPT
参数;对于相同的系统(比如,同型号的电炉)其特性一般差距不大,可以直接输入已知的
正确PID或MPT参数,无需重复自整定。

9、加热和制冷的选择,加热制冷双输出的设置
答:加热和制冷选择通过修改CF(V7.0)/ACT(V8.0)参数实现;加热制冷双
输出通过修改OPL参数来定义。

10、程序型仪表停电模式选择、准备功能、测量值启动功能设置
答:通过设置RUN(V7.0)、PAF PONP(V8.0)参数来实现;准备功能必
须设置偏差上下限报警值才有效。

11、加热控制仪表PV大于SV时,还有输出,不受控制
答:仪表的控制算法是包含比例、积分和微分(即PID运算)作用的,当PV大于SV时,只
代表比例作用部分关闭输出,但是微分作用和积分作用不单纯看PV是否大于SV,微分主要
看当前变化趋势,而积分是过去历史的累积, 因此即使加热控制PV大于SV也可能存在输出,
因为系统认为只有这样才能避免PV下降过度,当然如果PV持续大于SV,误差无法回零,
则可能是PID或MPT控制参数设置不当,需要自整定或重新设置。除以上原因外,把反作用
设置为正作用(系统功能CF参数或ACT参数)设置错误,输出下限OPL参数设置不为0也
会导致PV大于SV时仍有输出。

AI人工智能工业调节器的常见通讯问题问答

1、宇电AI系列仪表的数据格式是什么?
答:1个起始位、8位数据位、无校验、1个或2个停止位、波特率范围 4800~19200bit/s;

2、通讯时PV值的参数代号是多少?(最多客户问的一个问题)
答: 宇电AIBUS协议通讯时无论是读还是写(不论是读/写任何一个参数代号),仪表都
会返回PV值,所以并没有特定一个关于PV(测量值)的参数代号;这样规定的目的,可以
保证在读写任何参数时,都能同时读取PV值,保证系统不会因为对参数的读写操作而影响
PV值的刷新率。当使用MODBUS协议时,由于MODBUS协议本身的限制,在写参数时返回写
入数据,无法返回PV值,因此如果执行写操作,需要紧接着执行一次读操作来读取PV值,
以保持实时PV值更新频率。
  3、AI系列仪表V8.20以上版本,都兼容MODBUS-RTU协议,具体设置及参数代号是哪些?
答: 仪表内参数AF参数的中H项等于1, 则AF >= 128;读取长度为4个字, 对于PV (测
量值)的MODBUS地址,并无特定的一个
(3.1);举例:读参数代号00H(SV值)(ADDR = 1),则发送的数据为
01 03 00 00 00 04 CRCL CRCH(其中01为地址,03为读功能码、00 00为起始地
址、00 04为读取长度、最后为CRC校验);反回数据为MODBUS地址40001 = PV(测量
值),40002 = SV(给定值)、40003 = MV及报警状态、40004 = 所读的参数的值
(例子=SV值);
(3.2) 如果读取上限报警时, 则起始地址为00 01 (其他参数以此类推下限报警为00 02) ,
则数据在40002~40005中,40002 = PV以此类推;
(3.3)关于写功能,AI仪表目前写功能只支持单个写,不支持批量写(原因是批量写入会
占用大量通信时间,导致PV值无法及时更新,影响系统的实时跟踪能力),且执行写操作
时,受MODUBS协议限制,仪表不会返回测量值PV,只返回写入数据;

4、AI系列仪表与组态王或MCGS软件通讯时的寄存器名?
答: 组态王选择宇光——AI系列仪表——串口的驱动,在编辑数据词典时,寄存器名有
类,V类及R类,V类寄存器只读其中:V1为测量值,V2为给定值,V3为输出值MV,V4为
报警状态;R类寄存器的定义是,按AIBUS通讯协议的表格中参数代号来的,在各16进制
代号前加字母R就是各参数。
MCGS中选择宇光智能仪表的驱动;寄存器的含义同组态王。

5、关于AI多路巡检仪及AI-7048通讯问题?
答:AI多路巡检仪及AI-7048通讯在标准模式下是兼容单通道仪表的,如AI-706M可相当
于6台AI-501,共占用6个地址,仪表内的ADDR参数只是设置该仪表的起始地址,如设置
为1,则1、2、3、4、5、6地址都被这个表占用,总线上的任何表不得使用这几个地址,
则下一台仪表ADDR >6; AI-702M占用两路,AI-704M占用4路,AI-7048也占用4路;
为加快通信速度,巡检仪表也具有一次发送3个通道测量值的模式,参见说明书中CF参数
选择功能,但这种模式下通信协议与单回路仪表不兼容,上位机软件需要特殊处理,应用较
少,适合需要快速采集大量数据的场合。

6、AI仪表报警状态含义?
答:仪表在通讯时返回的数据中包含有报警状态,为返回数据中的第6个字节,其含义如下
表:
  调节器及单显表(V7.0) AI-702M/704M/706M  调节器、温控器及单显表(V7.5)
位0  上限报警(HIAL)  上限报警(HIAL)  HIAL
位1  下限报警(LoAL)  下限报警(LoAL)  LoAL
位2  正偏差报警(dHAL)  0  HdAL
位3  负偏差报警(dLAL)  0  LdAL 位4  输入超量程报警(orAL) 超量程报警(orAL)  Oral
位5  AL1状态,0为动作  0  备用(0)
位6  AL2状态,0为动作  0  0表示MV为输出值,1为状态字
B

7、组态软件调用宇电OPC服务器时为什么多型号的没有?
答:需要其他添加其他仪表型号时,可以安装路迳下的YDOPC文件夹(一般默认在
C:\Programfiles\YDOPC)下增加配置文件,需要的哪些参数可以参照宇电AIBUS通讯协议
中的参数代号表自行增减;不需要的参数尽量不要读取。

8、PLC都有集成MODBUS通讯指令库,宇电的表是否支持MODBUS通讯协议?
答:目前宇电仪表V8.20版本以上的表都支持MODBUS协议,但有部分还并不支持MODBUS
协议,只能用PLC的通讯口做自由协议通讯;