QQ登录

只需一步,快速开始

信捷PLC三个指示灯(PWR/RUN/ERR)问题

[ 复制链接 ]
指示灯现象
可能存在的问题
处理办法
PWR灯闪,其余灯灭
1、I/O板短路
2、24V负载过大
3、下载无程序没有点击运行
检查I/O端子接线是否有短路,本体24V电源输出的负载是否过大,排除以上两种可能后仍无效的话请与厂家联系!
三个灯都不亮
1、PLC的接入电源短路
2、PLC硬件的内部电源板损坏
请检查PLC的接入电源是否短路或者有其它问题,若不存在电源问题请与厂家联系!
PWR灯亮、ERR灯亮
1、PLC接入电源电压不稳定
2、程序存在死循环
3、PLC系统可能存在问题
首先请确认接入电源是否稳定,如果电源稳定,查看程序是否会存在死循环,若程序确认无误,可以通过PLC系统自更新进行系统自更新,如果仍然无效的话,请与厂家联系!

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索