条件成立了,信捷PLC为什么对应的线圈却没有置位

[ 复制链接 ]
可能出现的原因有以下两点:
(1)可能在多处使用了同一个线圈,执行二重线圈输出,在二重线圈输出时,后侧的线圈优先动作。
(2)此时,对该线圈的复位条件也成立导致。用户可通过监控功能查找该复位点,修改程序。