1.  简介与操作
简介
穿透功能意指电脑上的 PLC 原厂软体透过 HMI的转接,可直接控制 PLC。以下
说明穿透Siemens MPI/PPI时的基本设定。

维纶通触摸屏Siemens PPI MPI 通讯实例

维纶通触摸屏Siemens PPI MPI 通讯实例

请点击此处下载

请先注册会员后在进行下载

已注册会员,请先登录后下载

文件名称:Siemens_PPI_MPI_Pass_Through_Demo.rar 
文件大小:196.47 KB  售价:3金币
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



操作
将本范例下载至HMI,点选欲穿透的模式  (MPI或PPI),再至Utility Manager
开启穿透功能,PLC 原厂软体即可连线到 PLC。若有使用 EasyAccess2.0 功能,
可点选右下角的EasyAccess2.0 按钮开启 EasyAccess2.0 的设定视窗。
註:本范例预设使用 Siemens PPI,如欲改用 Siemens MPI,需先至  [编辑] » [系
统参数设定]  将PLC 驱动程式换成 Siemens S7-300 MPI。

2.  设定程序
步骤 1. 在  [编辑] » [系统参数设定] » [装置清单] 建立Siemens PPI或MPI驱动
程式。
步骤 2. 在驱动程式设定对话窗,点选下方的  [穿透通功能设定]  设定欲执行穿
透功能的电脑 IP。

维纶通触摸屏Siemens PPI MPI 通讯实例

维纶通触摸屏Siemens PPI MPI 通讯实例


步骤 3. 将Project 下载到HMI。
步骤 4. 在电脑上开启 Utility Manager » [Analysis & Testing] » [Pass-through],正
确设定各项参数。(使用Siemens S7-200 PPI可略过此步骤)

步骤 5. 设定完毕后,PLC 软体即可控制PLC。
备註:关于PLC 软体的参数设定,请参阅用户手册第29章-穿透通讯功能。

3.  位址设定
此范例所使用之物件位址皆列于下表,请依实际需要调整。