维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

[ 复制链接 ]
以太网穿透(Ethernet Pass-through)通讯

MT8000所提供的以太网穿透通讯功能允许PC上的应用程序透过 HMI 直接连结 PLC,
此时 HMI 所扮演的角色类似于转接器(Converter)。

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

首先要在PC上增加一个虚拟端口(Virtual Serial Port),
通过该虚拟端口 PC上的应用序与PLC建立起通讯。

以下是操作步骤:
1、在Project Manager 窗口中点击“穿透通讯设定”按钮,进入“穿透通讯”窗口;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


2、选择“以太网”,并安装虚拟串口驱动,点击“安装驱动”按钮;
2019-06-25_194040.jpg
3、安装过程中,等待其完成;
4、点击“仍然继续”按钮,继续安装;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


5、虚拟端口已安装完成,并出现一个虚拟端口号;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


6、可通过设备管理器查看到该虚拟端口;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


7、选择上图的 Virtual Serial Port 项,
点击右键,选择“属性” ,弹出属性设置窗口;可通过下图步骤修改端口号;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


8、以 Fatek PLC与 MT8000 通讯为例,说明设置步骤;
假设 MT8000 HMI 的 IP地址为:192.168.1.200;
PLC参数设置如下图;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


9、在“穿透通讯”窗口,设置 HMI IP:
192.168.1.200;端口号设为 COM1,即为MT8000
与 PLC通讯采用的端口;
接口类型选择RS232,
即为 MT8000 与 PLC通讯采用的通讯接口类型;
该设定可参考“设备属性”窗口(如上图);
点击“应用”。

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


10、打开 Fatek PLC软件:WinProladder;
选择“PLC”菜单下的“联机”;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


11、设置通讯端口;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


12、将通讯端口编号设为 COM5,
即是步骤 5 安装完成的 Virtual Serial Port(COM5);

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


13、联机成功;

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


14、PC-HMI-PLC三者连接示意图

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯

维纶通触摸屏MT8000以太网穿透通讯


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索