QQ登录

只需一步,快速开始

14-18维纶通触摸屏与与宇电仪表通讯示例带文档说明

  [ 复制链接 ]
14-18维纶通触摸屏与与宇电仪表通讯示例带文档说明
下载地址在尾部,
在使用的时候要注意的是通讯参数的设置。如下图,添加宇电温控器时,记得设置如下重点参数:
2019-11-11_160118.jpg
首先是温控器设备的预设站号,添加硬件时,默认是0,这里要设置为1.
当然如果在温控器界面上设置为其他的,这里也一定要设置相同。

然后是串口的参数。
如上图,设置为波特率19200,数据位8,停止位2,校验位无。
对应在温控器操作界面也可以设置波特率,数据位,这点也要注意,让两硬件的设置相同。

最后是触摸屏上接口类型,也就是选择哪个通讯端口。
例如TK7071IP,com1,com2设计在一个端口上,这样就要设置是使用端口1还是2.
端口2为RS485类型,可以使用两线,或四线形式,如TK6071的串口定义。
查阅屏手册 tk6071ip触摸屏带有一COM口,COM1,COM2同在此口,
此串口针定义:
                 COM1(RS232)       COM2(rs485 4w)      COM2(RS485 2W)
1                                                            rx-                           data-
2                                                            rx+                          data+
3                                                            tx-
4                                                            tx+
5                GND                                    GND                          GND
6                TxD
7                rts
8                cts
9                RxD

另外就是查温控器通讯引脚的定义,这里举例AI516
阅AI516温控器手册,使用RS485 2W,形式即3(A),4(B)

这样屏与温控器脚号连接就知道了,
间接也就知道如何制作它们的数据线。
1( B-)-----------------------4(B-)
2( A+)-----------------------3(A+)

更多目录内容,请 免费 下载 观看;

说明:所有资源,解压密码一律为《工控编程吧》的网址  gkbc8 com

下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
  



游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
                                


回复

使用道具 举报

大神点评(13)