屏通触摸屏与三菱FX5U-32M通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与三菱FX5U-32M通讯线制件与通讯参数设置

屏通触摸屏与三菱FX5U-32M通讯线制件与通讯参数设置


更详细图文介绍,可在后面下载附件阅读。

前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 MITSUBISHI FX5U-32M串口连线之设定。

MITSUBISHI FX5U-32M PLC     

   Program Port (RS485)

(1)  PLC软体连线及参数数定:
使用网线将PC与FX5U PLC 连接。
步骤一: 打开GX WORKS3 软体,新建工程,选择 FX5CPU,机型选择FX5U。
步骤二: 选择【线上】->【连接目标指定】,如图 1所示:

图 1 GX WORKS3

步骤三: 进入连接设置介面(图2),按两下选择【Ethernet Board】连接,按两下【PLC Module】
设置与电脑连接方式(图 3):


图 2 连接目标指定设置


图 3  与 PC连接设置设置

步骤四:选择【乙太网埠直接连接】直接连接或【经由集线器连接】经过交换机连接,点
击搜索会显示连接到到前 PC的PLC及 IP位址。

设置完成后点击确定回到连接目标指定介面,点击通讯测试,会提示“已成功与 FX5UCPU
连接”。

步骤五:设定通讯协议格式。
在【导航】裡选择【参数】->【FX5UCPU】->【模组参数】->【485串口】,参数设置如图 4:
MC 协议,19200,7,奇,1,和校验,站号 0,格式 4
注:串列传输速率可根据需要自行调整。


图 4  485 串口参数设置


步骤六:设置完成后,转换程式并写入 PLC中(图 5):

图 5  转换和写入

步骤七:写入完成后需RESET 或重新将 PLC上电。

(2)  HMI 参数设定:
步骤八:驱动选择【直接连接(串口)】 -> 【Mitsubishi Electric  Corp.->  Melsec-FX5U-32M】
设定HMI连接参数(图 6):

图 6  连接属性


步骤九:HMI连接一参数与 PLC 参数设定为相同(图 7):

图 7 参数设置
PLC 内存地址

图8 位元件地址范围

图 9 字元件地址范围
接线图
HMI Com1         FX5U
     (RS485)
D-Sub 9pin male      
485+  1      RDA
        SDA
485-  6      RDB
        SDB