西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07410原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07410原因处理方法

F07410驱动:电流环输出受限
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
应答: 立即
原因: 条件"I_实际 = 0 和 Uq_设定_1 超过 16 ms 处于限制中"存在,可能有下列原因:
-电机没连上或者电机接触器打开。
-电机数据和电机连接方式(星形/三角形)不相配。
-没有直流母线电压。
- 功率单元损坏
-“捕捉再启动”功能未激活。
处理: -连上电机或者检查电机接触器。
-检查电机的参数设置和连接方法(星形和三角形)。
-检查直流母线电压(r0070)。
- 检查功率单元。
-激活“捕捉再启动”功能(p1200)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。