QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07421原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07421原因处理方法

F07421驱动:转速滤波器 固有频率>香农频率
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 立即 (上电)
原因: 某一滤波器固有频率大于香农频率。
香农频率按照以下公式计算:0.5 / p0115[1]
故障值(r0949, 十六进制):
位 0:滤波器 1(p1417, p1419)
位 1:滤波器 2(p1423, p1425)
位 4:实际值滤波器 (p1447, p1449)
位 8 ... 15:数据组序号(从零开始)
处理: - 降低对应转速设定值滤波器的分子或分母固有频率。
- 缩短转速环采样时间 (p0115[1])。
- 断开相关滤波器 (p1413, p1414)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索