西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07943“主原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07943“主原因处理方法

A07943“主电源-驱动”同步:不允许同步
信息值: 参数: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 不允许同步。
报警值(r2124,十进制):
1300:控制方式(p1300)没有设置为无编码器的转速闭环控制或V/f特征曲线。
1910:电机数据测激活。
1960:转速环优化激活。
1990:编码器调校激活。

3801:电压监控模块(VSM)没有找到。
3845:激活摩擦特性曲线记录。
处理: 满足用于“主电源-驱动”同步的条件。
报警值= 1300 时:
将控制方式(p1300)设置为转速控制(p1300 = 20)(无编码器)或者V/f特性曲线(p1300 = 0 ... 19)。
报警值= 1910 时:
结束电机数据检测(p1910)。
报警值= 1960 时:
结束转速环优化(p1960)。
报警值= 1990 时:
结束编码器调校(p1990)。
报警值= 3801 时:
连接电压监控模块(VSM),分配至同步驱动(参见 p9910,p0151)并在 p3801 中输入同步驱动的驱动对象号。在
将 VSM 连接至邻接驱动对象时必须确保与同步驱动的电流环周期 p0115[0] 相同。
报警值= 3845 时:
结束摩擦特性曲线记录(p3845)。
《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。