西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07983原因处理方法
F07983驱动:旋转检测饱和特性曲线
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 确定饱和特性时出现异常。
故障值(r0949,十进制):
1:未达到稳定的转速运行点。
2:未达到稳定的转子磁通运行点。
3:未达到稳定的适配回路运行点。
4:适配回路没有得到使能。
5:弱磁有效。
6:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。
7:由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。
8:由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。
9:求出的饱和特性的几个值不合理。
10:由于负载转矩太大,不能合理求出饱和特性。
处理: 故障值=1 时:
-驱动的总转动惯量远远大于电机转动惯量(p0341, p0342)。
取消选择旋转检测(p1960),输入转动惯量 p0342,重新计算转速环 p0340 = 4 以及重复测量。
故障值= 1...2 时:
-增大测量转速值 (p1961) 并重复测量。
故障值= 1...4 时:
-检测电机参数(铭牌数据)。修改后:计算 p0340 = 3。
-检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后:计算 p0340 = 3。
-执行电机数据检测(p1910)。
-必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。
故障值=5 时:
-转速设定值(p1961)选的太高。减小转速。
故障值=6 时:
-调整转速设定值(p1961)或者最小限制(p1080)。
故障值=7 时:
-调整转速设定值(p1961)或者抑制带(p1091 ... p1094, p1101)。
故障值=8 时:
-调整转速设定值(p1961)或者最大限制(p1082, p1083 或者 p1086)。
故障值= 9, 10 时:
-在一个负载转矩过大的运行点进行测量。通过改变转速设定值(p1961)或者减小负载转矩,选择一个更方便的运
行点。在测量时,一定要避免负载转矩变动。
注释:
可以通过 p1959.1 来关闭饱和特性的检测。
参见: p1959
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
|